【2017年真题】预应力筋用锚具、夹具、连接器的静载锚固性能试验中:
试样准备()。
试样组装件3个(3个锚环及相配套的夹片、钢绞线)
试样组装件3个(6个锚环及相配套的夹片、钢绞线)
初应力为预应力钢材抗拉强度标准值的5%
初应力为预应力钢材抗拉强度标准值的10%
(1)试样准备。试样数量:组装件3个(6个锚环及相配套的夹片、钢绞线)。(2)组装。组装前必须把锚固零件擦拭干净,然后将钢绞线、锚具与试验台组装。使每根钢绞线受力均匀,初应力为预应力钢材抗拉强度标准值的10%。总伸长装置的标距不宜小于1m。(3)加载。①加载速率为100MPa/min。②以预应力钢绞线抗拉强度标准值的20%、40%、60%、80%,分4级等速加载。③加载到钢绞线抗力强度标准值的80%后,持荷1h。④持荷1h后缓慢加载至试样破坏。
分享到: