关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有()
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
母线槽连接部件应与本体防护等级一致
母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
考查建筑电气工程施工技术母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。C错误。