关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
查看答案
参考解析:
主要输入设备安装要求:(1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧烈振动的场所,而且便于调试和维护。(2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。(3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。(4)传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如,镰温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Q,并在现场控制器侧接地。(5)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。(6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。(7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。