A公司承建某地下水池工程,为现浇钢筋混凝土结构。混凝土设计强度为C35,抗渗等级为P8水池结构内设有三道钢筋混凝土隔墙,顶板,上设置有通气孔及人孔,水池结构如图5-1、5-2所示。A公司项目部将场区内降水工程分包给B公司。结构施工正值雨期,为满足施工开挖及结构抗浮要求,B公司编制了降排水方案,经项目部技术负责人审批后报送监理单位。水池顶板混凝土采用支架整体现浇,项目部编制了顶板支架支拆施工方案,明确了拆除支架时混凝土强度、拆除安全措施,如设置上下爬梯、洞口防护等。项目部计划在顶板模板拆除后,进行底板防水施工然后再进行满水试验,被监理工程师制止。项目部编制了水池满水试验方案,方案中对试验流程、试验前准备工作、注水过程、水位观测、质量、安全等内容进行了详细的描术,经审批后进行了满水试验。
【问题】
1.B公司方案报送审批流程是否正确?说明理由。
2.请说明B公司降水注意事项、降水结束时间。
3.项目部拆除顶板支架时混凝土强度应满足什么要求?请说明理由。请列举拆除支架时,还有哪些安全措施?
4.请说明监理工程师制止项目部施工的理由。
5.满水试验前,需要对哪个部位进行压力验算?水池注水过程中,项目部应关注哪些易渗漏水部位?除了对水位观测外还应进行哪个项目观测?
6.请说明满水试验水位观测时,水位测针的初读数与未读数的测读时间;计算池壁和池底的浸湿面积(单位㎡)。
查看答案
参考答案:
1.不正确;
理由:B公司为分包公司,编制的降水方案为专项施工方案,应当由总承包单位技术负责人签字并加盖单位公章后报总监理工程师审查。
2.降水注意事项:
(1)降水水位满足施工要求
(2)不得影响周边环境
(3)不得间断降水
(4)降水不得污染地下水
(5)加强注重雨天的降水
(6)降水期间监控地下水位降水结束时间水池施工结束后且水池具备抗浮条件时
3.顶板混凝土强度应达到设计强度。
理由:根据相关规定,板跨度大于8m时,混凝土强度达到设计强度的100%才能拆除模板支架。
安全措施:
(1)设置作业区,边界设警示标志,专人值守
(2)作业人员戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋
(3)拆除过程中由专人指挥
(4)按要求由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业
(5)严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件
(6)严禁抛掷模板、杆件、配件
4.现浇钢筋混凝土水池应在满水试验合格后方能进行防水施工。
5.对池壁DN900预埋钢套管的临时封堵进行压力验算;
易渗漏水部位:池壁的施工缝位置,预预埋钢套管、预埋件处,池壁对拉螺杆螺栓孔封堵处、池壁混凝土裂缝处;
还应进行池壁外观观测
6.初读数:注水至设计水深24h后;未读数:初读数后间隔不少于24h后。
池壁浸湿面积(16+18+16+18)×(4.5+0.25-1.25)=238㎡
池底浸湿面积:16×18=288㎡
池壁和池底浸湿总面积为:238+288=526㎡