某公司承接一项城镇主干道新建工程,全长1.8km,勘察报告显示K0+680~K0+920为暗塘,其他路段为杂填土且地下水丰富。设计单位对暗塘段采用水泥土搅拌桩方式进行处理,杂填土段采用改良土换填的方式进行处理。全路段土路基与基层之间设置一层200mm厚级配碎石垫层,部分路段垫层顶面铺设一层土工格栅,K0+680、K0+920处地基处理横断面示意图如图1所示。项目部确定水泥掺量等各项施工参数后进行水泥搅拌桩施工,质检部门在施工完成后进行了单桩承载力、水泥用量等项目的质量检验。
垫层验收完成,项目部铺设固定土工格栅和摊铺水泥稳定碎石基层,采用重型压路机进行碾压,养护3天后进行下一道工序施工。
项目部按照制定的扬尘防控方案,对土方平衡后多余的土方进行了外弃。
【问题】
1.土工格栅应设置在哪些路段的垫层项面?说明其作用。
2.水泥搅拌桩在施工前采用何种方式确定水泥掺量?
3.补充水泥搅拌桩地基质量检验的主控项目。
4.改正水泥稳定碎石基层施工中的错误之处。
5.项目部在土方外弃时应采取需些扬尘防控措施?
分享到: