某公司承建一项污水处理厂工程,水处理构筑物为地下结构,底板最大埋深12m,富水地层,设计要求管井降水并严格控制基坑内外水位标高变化。基坑周边有需要保护的建筑物和管线。项目部进场开始了水泥土搅拌桩止水帷幕和钻孔灌注桩围护的施工。主体结构部分按方案要求对沉淀池、生物反应池、清水池采用单元组合式混凝土结构分块浇筑工法,块间留设后浇带,主体部分混凝土设计强度为C30,抗渗等级P8。受拆迁滞后影响,项目实施进度计划延迟约1个月,为保障项目按时投入使用,项目部提出后浇带部位采用新的工艺以缩短工期,该工艺获得了业主、监理和设计方批准并取得设计变更文件。底板倒角壁板施工缝止水钢板安装质量是影响构筑物防渗质量的关键,项目部施工员要求施工班组按图纸进行施工,质量检查时发现止水钢板安装如图4所示。混凝土浇筑正处于夏季高温,为保证混凝土浇筑质量,项目部提前与商品混凝土搅拌站进行了沟通,对混凝土配合比、外加剂进行了优化调整。项目部针对高温时现场混凝土浇筑也制定了相应措施。在项目部编制的降水方案中,将降水抽排的地下水回收利用。做了如下安排:一是用于现场扬尘控制,进行路面洒水降尘:二是用于场内绿化浇灌和卫生间冲洗。另有富余水量做了溢流措施排入市政雨水管网。【问题】 1.写出能够保证工期质量和后浇带部位工艺名称和混凝土强度。 2.指出图4中的错误之处,写出可与止水钢板组合应用的提高施工缝防水质量和止水措施。 3.写出高温时混凝土浇筑应采取的措施。 4.该项目降水后基坑外是否需要回灌?说明理由。 5.补充项目部降水回收利用的用途。 6.完善降水排放的手续和措施。
发布时间:2023年08月22日 11:15 中迅网校 阅读量:610

案例4分析题干图1.jpg

 1.写出能够保证工期质量和后浇带部位工艺名称和混凝土强度。

 2.指出图4中的错误之处,写出可与止水钢板组合应用的提高施工缝防水质量和止水措施。

 3.写出高温时混凝土浇筑应采取的措施。

 4.该项目降水后基坑外是否需要回灌?说明理由。

 5.补充项目部降水回收利用的用途。

 6.完善降水排放的手续和措施。

查看答案

分享到:

上一题:某项目部在10月中旬中标南方某城市道路改造二期工程,合同工期3个月,合同工程量为:道路改造部分长300m,宽45m,既有水泥混凝土路面加铺沥青混凝面层与一期路面顺接,新建污水系统DN500埋深4.8m,旧路部分开槽埋管施工,穿越一期平交道口部分采用不开槽施工,该段长90m,接入一期预留的污水接收井,如图3所示。项目部根据现场情况编制了相应的施工方案。(1)道路改造部分:对既有水泥混凝土路面进行充分调查后,作出以下结论对有破损、脱空的既有水泥混凝土路面,全部挖除,重新浇筑。新建污水管线采用开挖埋管。(2)不开槽污水管道施工部分:设一座工作井,工作井采用明挖法施工,将一期预留的接收井打开做好接收准备工作。该方案报监理工程师审批没能通过被退回,要求进行修改后上报。项目部认真研究后发现以下问题:(1)既有水泥混凝土路面的破损、脱空部位不应全部挖除,应先进行维修。(2)施工方案中缺少既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土具体做法。(3)施工方案中缺少工作井位置选址及专项方案。【问题】 1.对已确定的破损,脱空部位进行基底处理的方法有几种?分别是什么方法? 2.对旧水泥混凝土路面进行调查时,采用何种手段查明路基的相关情况? 3.既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝前,哪些构筑物的高程需做调整? 4.工作井位置应按什么要求选定? 下一题:某公司承建一座城市桥梁工程,双向六车道,桥面宽度36.5m,主桥设计为T形刚构,跨径组合为50m+100m+50m,上部结构采用C50预应力混凝现浇箱梁,下部结构采用一体式钢筋混凝土墩台,基础采用φ200cm钢筋混凝钻孔灌注桩。桥梁立面构造如图5所示。项目部编制的施工组织设计有如下内容:上部结构采用搭设满堂式钢支架施工方案:将上部结构箱梁划分为①②③④⑤等五种节段,⑤节段为合龙段,长度2m,确定了施工顺序。上部结构箱梁节段划分如图5所示。施工过程中发生如下事件:事件一:施工前,项目部派专人联系相关行政主管部门办理施工占用审批许可。事件二:施工过程中,受主河道的影响及通航需求,项目部取消了原施工组织设计中上部结构箱梁②④⑤节段的满堂式钢支架施工方案,重新变更了施工方案,并重新组织召开专项施工方案专家论证会。事件三:施工期间,河道通航不中断,箱梁施工时,为防止高空作业对桥下通航的影响项目部按照施工安全管理相关规定,在高空作业平台上采取了安全防护措施。事件四:合龙段施工前,项目部在箱梁④节段的悬臂端预加压重,并在浇筑混凝土过程中逐步撤除。【问题】 1.指出事件一中相关行政主管部门有哪些? 2.事件二中,写出施工方案变更后的上部结构箱梁的施工顺序(用图中的编号①-⑤及→表示) 3.事件二中,指出施工方案变更后上部结构箱梁适宜的施工方法。 4.上部结构施工时,哪些危险性较大的分部分项工程需要组织专家论证? 5.事件三中,分别指出箱梁施工时高空作业平台及作业人员应采取哪些安全防护措施。 6.指出事件四中,预加压重的作用。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录