某新建住宅楼工程,建筑面积12000㎡,地下一层,地上十一层,混合结构。
施工单位项目部进场前,按照企业质量手册要求,针对工程质量问题分类制定了专项防治方案。在工程质星缺陷防治方案中,因严重缺陷对结构构件的使用功能单方面具有决定性影响,为此提出了具体控制措施,
项目部对二层-单向受力楼板钢筋绑扎检查时发现:上、下层的交叉点进行相隔交错绑扎,所有钢筋绑扎点的钢丝扣与受力方向一致,对此提出了整改要求。
施工员在砌筑工程施工技术交底中要求:先砌筑墙体,后砌筑砖垛,砖垛每隔2皮与砖墙搭砌,砖柱选用至少1/2砖长砌筑。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,并不得采用包心砌法。
项目部工程测量专项方案规定:采用国家现行的平面坐标系统及标准和时间基准,从地下室砌筑完成后开始,到正常施工完成期间,被计划定期时工程进行沉降观测。
【问题】
1.工程质量问题分为哪几类?工程质量严重缺陷还对结构构件的哪些性能或功能具有决定性影响?
2.指出二层楼板钢筋绑扎中的不妥之处,并说明正确做法,写出板、次梁和主梁交叉处各钢筋的上下位置。
3.指出砌筑施工技术交底中的不妥之处,并写出正确做法。
4.建筑变形测量采用的时间基准是什么?本工程施工期间沉降观测的周期和时间要求有哪些?
分享到: