背景资料:某新建住宅楼工程,建筑面积为43200m²,砖混结构,投资额为25910万元。建设单位自行编制了招标工程量清单等招标文件,其中部分条款内容为:本工程实行施工总承包模式,承包范围为土建、水电安装、内外装修及室外道路和小区园林景观,施工质量标准为合格;工程款按每月完成工程量的80%支付,保修金为总价的5%,招标控制价为25000万元;工期自2013年7月1日起至2014年9月30日止,工期为15个月;园林景观由建设单位指定专业分包单位施工。某施工总承包单位按市场价格计算为25200万元,为确保中标最终以23500万元作为投标价,经公开招投标,该总承包单位中标,双方签订了工程施工总承包合同A,并上报建设行政主管部门。建设单位因资金紧张,提出工程款支付比例修改为按每月完成工程量的70%支付,并提出今后在同等条件下该施工总承包单位可以优先中标的条件。施工总承包单位同意了建设单位这一要求,双方据此重新签订了施工总承包合同B,约定照此执行。施工总承包单位组建了项目经理部,于2013年6月20日进场进行施工准备,进场7d内,建设单位组织设计、监理等单位共同完成了图纸会审工作,相关方提出并会签了相关意见,项目经理进行了图纸交底工作。2013年6月28日,施工总承包单位编制了项目管理实施规划,其中项目成本目标为21620万元,项目现金流量表(单位:万元)如下表所示。截止2013年12月末,累计发生工程成本10395万元,处置废旧材料所得3.5万元,获得贷款资金800万元,施工进度奖励146万元。内装修施工前,项目经理部发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域楼地面面层子目,铺贴面积为1200m²。因招标工程量清单中没有类似子目,于是项目经理部按照市场价格信息重新组价,综合单价为1200元/m²。经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。2014年9月30日工程通过竣工验收,建设单位依照相关规定,提交了工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、人防及消防单位出具的验收文件,并获得规划、环保等部门出具的认可文件,在当地建设行政主管部门完成了相关备案工作。问题:1.双方签订合同的行为是否违法?双方签订的哪份合同有效?施工单位遇到此类现象时,需要把握哪些关键点?2.工程图纸会审还应有哪些单位参加?项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么?3.项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些?施工至第几个月时项目累计现金流为正?该月的累计净现金流是多少万元?4.截止2013年12月末,本项目的合同完工进度是多少?建造合同收入是多少万元?资金供应需要考虑哪些条件?(保留小数点后两位)5.招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责?除工程量清单漏项外,还有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量?依据本合同原则计算一层公共区域楼地面面层的综合单价(单位:元/m²)及总价(单位:万元,保留小数点后两位)分别是多少?6.本项目的竣工验收备案工作中,施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件?
发布时间:2020年05月13日 17:07 中迅网校 阅读量:1074

背景资料:
某新建住宅楼工程,建筑面积为43200m²,砖混结构,投资额为25910万元。1.双方签订合同的行为是否违法?双方签订的哪份合同有效?施工单位遇到此类现象时,需要把握哪些关键点?
2.工程图纸会审还应有哪些单位参加?项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么?
3.项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些?施工至第几个月时项目累计现金流为正?该月的累计净现金流是多少万元?
4.截止2013年12月末,本项目的合同完工进度是多少?建造合同收入是多少万元?资金供应需要考虑哪些条件?(保留小数点后两位)
5.招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责?除工程量清单漏项外,还有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量?依据本合同原则计算一层公共区域楼地面面层的综合单价(单位:元/m²)及总价(单位:万元,保留小数点后两位)分别是多少?
6.本项目的竣工验收备案工作中,施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件?

查看答案

分享到:

上一题:背景资料:某新建工程,建筑面积为15000m²,地下二层,地上五层,钢筋混凝土框架结构,800mn厚钢筋混凝土筏板基础,建筑总高20m。建设单位与某施工总承包单位签订了总承包合同。施工总承包单位将建设工程的基坑工程分包给了建设单位指定的专业分包单位。施工总承包单位项目经理部成立了安全生产领导小组,并配备了3名土建类专职安全员。项目经理部对现场的施工安全危险源进行了分辨识别,编制了项目现场防汛应急救援预案,按规定履行了审批手续,并要求专业分包单位按照应急救援预案进行一次应急演练。专业分包单位以没有配备相应救援器材和难以现场演练为由拒绝。总承包单位要求专业分包单位根据国家和行业相关规定进行整改。外装修施工时,施工单位搭设了扣件式钢管脚手架(见下图),架体搭设完成后进行了验收检查,并提出了整改意见。项目经理组织参建各方人员进行高处作业专项安全检查,检查内容包括安全帽、安全网、安全带、悬挑式物料钢平台等。监理工程师认为检查项目不全面,要求根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)予以补充。问题:1.本工程至少应配置几名专职安全员?根据《住房城乡建设部关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》(建质[2015]206号),项目经理部配置的专职安全员是否妥当?说明理由。2.对于施工总承包单位编制的防汛应急救援预案,专业分包单位应如何执行?3.指出背景资料中脚手架搭设的错误之处。4.按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011),现场高处作业检查的项目还应补充哪些? 下一题:背景资料:某住宅楼工程,场地占地面积约为10000m²。建筑面积约为14000m²,地下二层,地上十六层,层高2.8m,檐口高47m,结构设计为筏板基础,剪力墙结构,施工总承包单位为外地企业,在本项目所在地设有分公司。本工程项目经理组织编制了项目施工组织设计,经分公司技术部经理审核后,报分公司总工程师(公司总工程师授权)审批;由项目技术部经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案,经项目总工程师审批;专业承包单位组织编制塔吊安装拆卸方案,按规定经专家论证后,报施工总承包单位总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。在施工现场消防技术方案中,临时施工道路(宽4m)与施工(消防)用主水管沿在建住宅楼环状布置,消火栓设在施工道路两侧,距路中线5m,在建住宅楼外边线距道路中线9m,施工用水管计算中,现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/s,管网水流速度为1.6m/s,漏水损失10%,消防用水量按最小用水量计算。根据项目试验计划,项目总工程师会同试验员选定在1、3、5、7、9、11、13、16层各留置1组C30混凝土同条件养护试件,试件在浇筑点制作,脱模后放置在下一层楼梯口处,第5层的C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa。施工过程中发生塔吊倒塌事故。在调查塔吊基础时发现:塔吊基础为6m×6m×0.9m,混凝土强度等级为C20,天然地基持力层承载力特征值(fak)为130kPa,施工单位仅对地基承载力进行计算,并据此判断满足安全要求。针对项目发生的塔吊事故,当地建设行政主管部门认定为施工总承包单位的不良行为记录,对其诚信行为记录及时进行了公布、上报,并向施工总承包单位工商注册所在地的建设行政主管部门进行了通报。问题:1.指出项目施工组织设计、外脚手架施工方案、塔吊安装拆卸方案编制、审批的不妥之处,并写出相应的正确做法。2.指出施工现场消防技术方案的不妥之处,并写出相应的正确做法;施工总用水量是多少(单位:L/s)?施工用水主管的计算管径是多少(单位mm,保留两位小数)?3.案例中同条件养护试件的做法有何不妥,并写出正确做法。第5层的C30混凝土同条件养护试件的强度代表值是多少?4.分别指出项目塔吊基础设计计算和构造中的不妥之处,并写出正确做法。5.分别写出项目所在地和企业工商注册所在地建设行政主管部门对施工企业诚信行为记录的管理内容有哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录