某公司承建一低压燃气管道工程,采用DN200mm钢管,采用夯管法施工,套管采用DN250mm钢管……现状电缆埋深1m,施工时,为缩短施工距离,施工线路由A→B→C改为A→C管道;从电缆线上方穿过……不慎滑入工作坑内摔伤,引发民事纠纷。
【问题】:
1.改正施工方案中套管选择、线路等不符合规定的做法。
2.改正焊缝检验及处理的不妥之处。
3.写出项目部在工作坑作业区安全防护方面应采取的措施。
查看答案
参考答案:
1.改正:(1)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上;(2分)
(2)宜垂直穿越城市主干道路。(2分)
(3)穿越城市道路时,夯管覆土不小于2倍管径,且不得小于1.0m。(2分)
2.焊缝应进行100%无损探伤检测;(2分)
出现一道不合格焊缝,应再抽检两道该焊工所焊的同批焊缝,按原检测方法进行检验;(2分)
第二次抽检仍出现不合格焊缝,应对该焊工所焊全部同批焊缝按原检测方法进行检验;(2分)
3.(1)作业区必须设置围挡封闭施工;
(2)建立人员出入工作坑的管理制度;
(3)井口周围必须设防护栏杆,高度不低于1.2m;
(4)工作坑口设置安全警示标志、夜间设置警示灯。
(5)设置专人值守;(每个2分,共8分)