项目部编制了基坑开挖专项施工方案,组织了专家论证,专家论证意见为“修改后通过”。项目部立即开始基坑放坡开挖,采用管井降水,将地下水位控制在基坑垫层以下0.5m,确保基坑无水作业。
施工管理人员对蓄水池的钢筋、混凝土的数量进行了计算,制定了材料使用计划。试验人员按照每100m³混凝土为一个验收批留置一组抗压试块,每500m³混凝土为一个验收批留置一组抗渗试块的要求进行了试块制作。
侧壁施工时,模板采用一次安装到顶,分层预留浇筑窗口的施工方法,窗口的层高为2.5m,水平净距为3m。安装每层窗口模板的时间不超过前一层混凝土的终凝时间。混凝土浇筑完成后,对结构进行了7d养护。池体结构施工完成后,项目部组织了水池满水试验。试验流程为:试验准备→A→水池内水位观测→B→整理试验结论。
【问题】:
1.基坑降水的作用是什么?
2.列式计算基坑开挖深度,写出需要专家论证的理由,专家至少需要几名,论证结果“修改后通过”直接实施是否正确?
3.列式计算1#块底板混凝土浇筑方量(保留2位小数),根据计算结果应分别预留多少组抗压和抗渗试块?
4.改正窗口层高、净距、每层窗口安装时间及混凝土养护的错误之处。
5.写出满水试验流程中A、B的名称。
查看答案
参考答案:
1.(1)截住坡面及基底的渗水;
(2)增加边坡的稳定性,防止边坡或基底土粒流失;
(3)便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业;
(4)提高土体抗剪强度与基坑稳定性;
(5)减小承压水头对基坑底部的顶托力,防止坑底突涌。(每条2分,共6分)
2.8.6-1.5+0.1=7.2m;(2分)
理由:基坑开挖深度7.2m,依据相关规定,基坑开挖深度达到5m的开挖、支护、降水工程需要组织专家论证;(2分)
至少需要5名;(1分)不能直接实施。(1分)
3.底板混凝土方量:49.5×24.5×0.6=727.65m³;(1分)
底板以上至施工分池壁混凝土量:(49.5+24)×0.5×0.5=18.375m³;(1分)
腋角部分体积:0.3×0.3×0.5×(49.5+24)=3.3075m³;(1分)
总方量为:727.65+18.375+3.3075=749.33m³;(1分)
应留8组抗压试块;(2分)留2组抗渗试块。(2分)
4.改正一:分层留置的窗口的水平净距不宜超过1.5m。(2分)
改正二:安装每层窗口模板的时间不超过前一层混凝土的初凝时间。(2分)
改正三:混凝土浇筑完成后,养护时间不少于14d。(2分)
5.A:水池注水(2分);B:蒸发量测定。(2分)