某安装公司分包一大型商场的空调专业工程,工作内容:空调水管,空调风管及部分制冷机组,水泵,空调机组等安装及调试。
安装公司进场后,总承包单位对安装公司的施工准备,进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修,工程款支付等进行全过程管理。
安装公司制定了工程施工进度计划,为避免施工过程中,实际进度与计划进度产生偏差,安排内部协调专员对项目施工进行调度协调。
波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,施工人员进行试压,冲洗,实施管道与设备的连接。
【问题】
1.总承包单位对安装公司的全过程管理还包括哪些内容?
2.内部协调专员在施工过程中,调度协调主要内容有哪些?
3.图2中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序?
4.空调水管的冲洗合格条件有哪些?
查看答案
参考答案:
1.总承包单位对安装公司的全过程管理还应包括:技术、质量、安全、进度的管理。(4分)
2.主要对项目的执行层(包括作业人员)在施工中所需生产资源需求、作业工序安排、计划进度调节等实行即时调度协调。(6分)
【考点来源】1H420071施工现场内部协调管理
3.(1)错误一:补偿器两端都设置固定支架,其中一端应设置导向支架;
【考点来源】1H413032管道施工技术要求
错误二:水泵出口管道固定支架的固定点未设置在减振基座上。(4分)
【考点来源】1H414032通风与空调工程施工技术要求
(2)补偿器安装前应进行预拉伸或预压缩。(2分)
【考点来源】1H413032管道施工技术要求
4.合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。
当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。(4分)
【考点来源】1H413034管道吹洗技术要求