A公司承接某安装工程,合同包括通风空调.....集热器等内容。实施前,项目部编制了工程进度费用计划,污水系统管道安装工程量为2000m,预算单价为90元/m,总费用为18万元,计划20天完成,每天100m,经考虑后,将其分包给B公司施工。实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图3,集热器与集热器之间用型钢连接也存在质量问题,施工人员对橡胶接头进行了整改,但对集热器连接的整改提出异议。污水系统施工至第12天结束时,核查进度发现实际完成污水管安装1000m,但已支付B公司费用12万元。工程完工后,项目部在某次施工技术总结时,发现关键工作属填补国内技术空白,将该工艺编制成施工工法,包括内容:前言、特点、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料设备、质量控制、安全措施、环保措施等。A公司技术负责人认为工法内容不完整,要求项目部补充完整后,批准为企业级工法,随后A公司完善相应级别的科技查新报告,将该企业工法逐级报成国家级工法。【问题】 1.指出图3,有哪些错误?如何改正? 2.施工人员提出异议是否合理?简述集热器之间的连接要求。 3.计算污水管的费用偏差、进度偏差及费用绩效指数。 4.项目部编制的工法还应增加哪些内容?科技查新报告由哪个部门提供?
发布时间:2023年08月23日 16:16 中迅网校 阅读量:534

案例3分析题干图1.jpg

 1.指出图3,有哪些错误?如何改正?

 2.施工人员提出异议是否合理?简述集热器之间的连接要求。

 3.计算污水管的费用偏差、进度偏差及费用绩效指数。

 4.项目部编制的工法还应增加哪些内容?科技查新报告由哪个部门提供?

查看答案

分享到:

上一题:某安装公司分包一大型商场的空调专业工程,工作内容:空调水管,空调风管及部分制冷机组,水泵,空调机组等安装及调试。安装公司进场后,总承包单位对安装公司的施工准备,进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修,工程款支付等进行全过程管理。安装公司制定了工程施工进度计划,为避免施工过程中,实际进度与计划进度产生偏差,安排内部协调专员对项目施工进行调度协调。波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,施工人员进行试压,冲洗,实施管道与设备的连接。【问题】 1.总承包单位对安装公司的全过程管理还包括哪些内容? 2.内部协调专员在施工过程中,调度协调主要内容有哪些? 3.图2中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序? 4.空调水管的冲洗合格条件有哪些? 下一题:A公司承接某高层宾馆机电工程施工,宾馆位于市中心。合同内容包括建筑给排水、建筑电气、通风空调工程。主要设备由业主采购,其他设备及材料由A公司采购。A公司经业主同意,将主要设备的吊装运输分包给B公司。B公司依据主要设备一览表(见表4-1)及现场条件等技术参数编制了设备吊装运输方案。设备吊装方案中,租赁一台汽车吊(200t),该吊机的站车位置、地耐力、工作半径满足设备就位要求。设备就位时吊车的最大起重量是25t,吊装口选择锅炉房泄爆口(在室外地平面尺寸为9000mm×4000mm),设备由泄爆口吊入地下一层(-7.5m),然后用卷扬机及滚杠运输系统牵引至各机房位置。B公司编制的设备吊装运输计划见表4-2中,汽车吊在5月5日进场,到5月14日退场。该进度计划被A公司否定,B公司调整后得到A公司批准。主要设备到达现场后,A公司组织人员进行检查,检查内容符合有关规定,B公司按方案及进度计划将设备吊装运输到位配合A公司将干式变压器和冷水机组等设备安装固定。A公司进行配管配线工作,完成设备安装,经检查质量合格。A公司依据合同、设计要求完成工程施工,在质量验收时,监理指出室内单相三孔插座的接线存在质量问题(见图4)要求A公司整改,整改后通过验收。【问题】 1.吊装施工方案中选择的吊机和吊装口能否满足吊装要求?说明理由。 2.表4-2设备吊装运输作业计划为什么被A公司否定?B公司是如何调整的? 3.主要设备到达现场后的检查验收包括哪些内容? 4.干式变压器和冷水机组在吊装运输后,送电前质量检查还有哪些施工工序? 5.图4中的单相三孔插座的接线存在哪些问题?在使用中会有哪些不良后果?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录