某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程,项目施工过程中,由于厂家供货不及时,空调设备安装超出计划6天,该项工作的自由时差和总时差分别为3天和8天,项目部通过采用CFD模拟技术缩减了3天空调系统调试时间,压缩了总工期。项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管矩形内弧形弯头设置了导流片。同时通过加强与装饰装修、给水排水、建筑电气及建筑智能化等专业之间的协调配合,有效保证了项目质量目标的实现。在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图3),要求限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。【问题】 1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响?说明理由,空调系统调试采用了哪种施工进度控制的主要措施? 2.通风空调专业与建筑智能化专业之间的配合包含哪些内容? 3.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么? 4.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
发布时间:2023年08月29日 15:40 中迅网校 阅读量:586

 1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响?说明理由,空调系统调试采用了哪种施工进度控制的主要措施?

 2.通风空调专业与建筑智能化专业之间的配合包含哪些内容?

 3.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?

 4.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?

查看答案

分享到:

上一题:某机电安装公司承接一办公楼机电安装项目,工程内容包括:建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化工程等。安装公司依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。项目质检员对已完成的照明工程进行检查:配电箱安装牢固,箱内回路名称标注清晰。在照明配电回路调试中,质检员发现部分回路负荷分配不合理(见图1-1),要求施工人员整改。灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图1-2)灯具底座及导管吊架安装不符合施工规范,要求整改。项目竣工验收前,监理工程师对机电安装工程的观感质量进行了验收,对于观感质量差的分部工程要求施工队进行返修处理。【问题】 1.施工技术交底的层次,阶段及交底形式应根据工程的哪些特点来确定?应在何时完成施工技术交底? 2.图1-1中照明配电箱共有几个回路负荷分配不合理?单一分支回路灯具、插座数量有何要求? 3.图1-2中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改? 4.分部工程观感质量的验收方式有哪些?评判观感质量的依据是什么? 下一题:某安装公司承接了一项生活垃圾焚烧发电项目,工作内容包括2500t/d台垃焚烧炉,1台25MW的汽轮机发电机组及配套工程等。焚烧支座重量32吨汽包中心标高42.5m,计划用250吨附带式起重机采用单主吊直接提升法完成汽包吊装就位。项目部按施工进度计划安排250t履带起重机进场后,在现场组装时被监理工程师叫停。经查项目部编制的《250t履带起重机安拆专项方案》已经安装公司内部和监理工程师审批通过。离心送风机安装完成后,在电机单独试运首次启动时发现电机转向错误,停机处理后重新启动电机,运行20min后电机轴承温升异常,停机检查发现电机轴承润滑脂乳化,处理后再次启动电机,电机运行平稳。厂区循环水管道设计为钢板卷管,项目质检员对完成的部分卷管进行质量检查,检查情况为:筒节纵向焊缝间距为160mm,卷管组对时相邻筒节两纵缝间距为160mm,管外壁加固环的对接焊缝与卷管纵向焊缝间距为70mm,加固环距卷管的环向焊缝间距为60mm。施工班组对检查出的问题及时进行整改。【问题】 1.监理工程师叫停履带起重机组装的做法是否正确?说明原因 2.锅炉汽包安装的工序过程有哪些? 3.说明电机转向错误和轴承润滑脂乳化的处理方法。电机试运时对电机轴承的温度、振动的要求是什么? 4.指出卷管制作的不合格之处。说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录