某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程,项目施工过程中,由于厂家供货不及时,空调设备安装超出计划6天,该项工作的自由时差和总时差分别为3天和8天,项目部通过采用CFD模拟技术缩减了3天空调系统调试时间,压缩了总工期。
项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管矩形内弧形弯头设置了导流片。同时通过加强与装饰装修、给水排水、建筑电气及建筑智能化等专业之间的协调配合,有效保证了项目质量目标的实现。
在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图3),要求限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。
【问题】
1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响?说明理由,空调系统调试采用了哪种施工进度控制的主要措施?
2.通风空调专业与建筑智能化专业之间的配合包含哪些内容?
3.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么?
4.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
查看答案
参考答案:
1.(1)1)对后续工作有影响。(1分)
理由:空调设备安装的进度偏差6天>该工作的自由时差3天。(2分)
2)对总工期无影响。(1分)
理由:空调设备安装的进度偏差6天<该工作的总时差8天。(2分)
(2)采用了技术措施。(2分)
2.(1)空调风管、水管、给水排水专业、电气专业及建筑智能等机电专业之间的管道、桥架、电缆等是否产生干涉。(1分)
(2)各系统设备接线的具体位置是否与电气动力配线出线位置一致。(1分)
(3)各机电专业为楼宇自控系统提供相关参数。其他机电设备订货前积极与建筑智能化承包商协调,确认各个信号点及控制点接口条件,保证各接口点与系统的信号兼容,保障楼宇系统方案的实现。(1分)
(4)协助楼宇自控系统安装单位的电动阀门、风阀驱动器和传感器的安装。(1分)
3.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用:减少风管局部阻力或噪声。(2分)
4.问题一:管道穿楼板的钢制套管顶部与装饰面齐平。(1分)
整改:管道穿楼管的钢制套管顶部应高出装饰面20~50mm。(1分)
问题二:管道穿楼板套管采用阻燃填料封堵。(1分)
整改:应采用不燃材料封堵。(1分)
问题三:热水管在冷水管的下方。(1分)
整改:热水管应设置在冷水管的上方。(1分)