10kV真空断路器交接试验内容不包括()。
介质损耗因数
交流耐压试验
触头弹跳时间
分合闸同期性
真空断路器的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的分合闸时间,测量断路器的分合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验。
介质损耗因数是油浸式电力变压器的交接试验内容。