某商业综合体机电安装工程位于城市核心区域,工期8个月。某施工单位中标该工程,承包范围包括建筑给排水、通风与空调、建筑电气和建筑智能化工程,工程采用固定总价合同,签的合同价3000万元,在合同中约定:(1)预付款为合同总价的8在工程的第3个月开始扣除,2个月扣完;(2)工程进度款按月支付80且自第一个月起,按进度款3%比例扣留质量保修金;(3)工期提前10天以上,一次性奖励30万元。
进场后,因施工场地狭小,管道及设备安装采用装配式施工技术,B2层冷冻站的一组冷冻泵模块如图3所示。
施工第5个月,排烟系统镀锌钢板风管制作安装的工程量完成了2000m,清单综合单价为600元/m,并对排烟主干风管分段进行了严密性试验,分管允许漏风量计算公式如下:
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(式3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(式3-2)
高压分管:Qh≤0.0117P0.65(式3-2)
工程竣工后,因采用装配式施工技术,提高了施工效率,施工工期提前12天,冷冻泵模块化造成型钢消耗量增加,施工单位向建设单位提出工期奖励30万元,补偿型钢增加费用10万元的要求。施工单位按期提交了工程竣工结算书。
【问题】
1.写出图3中部件①、②的名称,以及冷冻水管道现场装配常用的连接方式?
2.不考虑其他费用,试计算第5个月排烟系统风管(镀锌钢板)制造安装支付的进度款?
3.排烟主干风管严密性的试验压力如何确定?允许漏风量的计算式应选哪一个?写出风管严密性检验的主要部位。
4.施工单位提出的工期奖励费和型钢补偿费是否合理?说明理由。