敞口水箱应安装前满水试验应持续()h。
发布时间:2023年09月01日 14:51
中迅网校
阅读量:475
敞口水箱应安装前满水试验应持续()h。
A
2
B
6
C
12
D
24
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察。
分享到:
上一题:防腐材料的产品质量证明文件不包括()。
下一题:【已根据新版教材调整】槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒内截面积的()。
相关试题
更多...
电动机按工作原理可分为()。【教材相关知识点已删除】
已有471人浏览
温度取源部件安装在合金管道拐弯处时,错误的做法是(),
已有976人浏览
机械设备找平时,通常用水平仪测量设备的水平度,检测应选择在()。
已有811人浏览
板厚为1.0mm镀锌钢板风管与角钢法兰连接时,采用的是()。
已有145人浏览
某施工单位中标一厂房机电安装工程。合同约定,工程费用按工程量清单计价,综合单价固定,工程设备由建设单位采购。中标后,该施工单位组建了项目部,并下达了考核成本。在此基础上,项目部制定了成本计划,重点对占78%的直接工程费用进行了细化安排,各阶段项目成本得以控制,施工单位依据施工合同,施工图、投标时认可的工程量单价如期办理竣工结算。但在实施过程中,曾发生了下列事件:事件1:当地工程造价管理机构发布了工日单价调增12%,施工单位同步调增了现场生产工人工资水平,经测算该项目人工费增加30万元。事件2:水泵设备因厂家制造质量问题,施工单位现场施工增加处理费用2万元。事件3:在给水主干管管道压力试验时,因自购闭路阀门质量问题,出现几处漏点,施工单位更换新阀门增加费用1万元。事件4:电气动力照明工程因设计变更,施工增加费用15万元。问题:1.事件1发生后,该项目部在人工费控制方面可采取哪些措施?除人工费外,直接工程费还有哪些构成?2.该项目办理竣工结算的依据还应有哪些?3.各事件增加的费用,施工单位哪些可得到赔偿?哪些得不到赔偿?分别说明理由。4.事件3中更换的新阀门应做哪些试验?
已有1299人浏览
下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是()。
已有910人浏览
下列管道试验中,可结合试车一并进行的是()。
已有911人浏览
某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因阀门和法兰未到货,迟迟未能焊接。为了不影响单机试运行的进度要求,阀门和法兰到达施工现场后,安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后.填写工艺管道工程质量验收记录,并作了检查评定结论,向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有:图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为:安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全,要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后,建设单位同意该工程组织竣工验收。问题:1.阀门在安装前应检查哪些内容?2.指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处,并予以纠正。3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些?4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料?
已有1725人浏览
A公司要求尽快完成施工临时用电工程,B公司编制了施工临时用电工程作业进度计划(见表2),计划工期30天在审批时被监理公司否定,要求重新编制。B公司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完成后进行修改了作业进度计划。B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全责任体系,并由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目工程师对本项目的安全生产负部分领导责任。A公司中标一升压站安装工程项目,因项目地处偏远地区,升压站安装前安装前需建设施工临时用电工程。A公司将临时用电工程分包给B公司施工,临时用电工程内容电力变压器(10/0.4kV)、配电箱安装,架空线路(电杆、导线及附件)施工。电杆及附件安装(见图2)、导线架设后,在线路试验前,某档距内的一条架空导线因事故造成断线,B公司用相同规则导线对断线进行了修复(有2个接*)复后检查,接头处机械强度只有原导线的80%,接电阻为同长度导线电阻的1.5倍,被A公司要求返工,B公司对断线进行返工修复,施工临时用电工程验收合格。【问题】 1.施工临时用电工程作业进度计划(表2)为什么被监理公司否定?修改后的作业进度计划工期需多少天? 2.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。 3.本工程的架空导线在断线后的返工修复应达到哪些技术要求? 4.说明图2中①、②部件的名称。有什么作用?
已有1056人浏览
案例3【背景资料】:某住宅小区建设一座热力站,小区住宅楼采用低温地板辐射采暖系统供热,该热力站内的设备、管道、电气、台控系统等安装工程由某施工单位承担,该热力站主要工艺设计参数如下表所示,管道均采用无缝钢管,材质为20号钢。热力站设计文件规定,管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精度要求的量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。施工单位在机组安装完毕后,根据工程实际绘制的热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统图(如图3所示),经审查发现图中管件、压力表及温度计安装存在多处错误,要求整改。施工合同要求热力站必须在规定的供热时间投入正常运行,以保证居民的供暖。为确保热力站工程按工期完成,施工单位确定机电工程施工进度目标,建立目标控制体系,明确施工现场进度控制人员及其分工,落实各管理层进度控制任务和责任。工程竣工后,施工单位向热力站工程的建设单位提交竣工资料时,建设单位要求施工单位同时提交特种设备管理的有关技术资料。【问题】1.写出图3中的错误之处和相应的整改措施。【教材相关知识点已删除】2.根据一二次管网水压试验的要求,判断项目部现有的三种规格的压力表哪种合适?3.施工单位工程进度控制的组织措施还包括哪些?4.建设单位要求施工单位提交特种设备管理资料是否合理?说明理由。【教材相关知识点已更改】
已有193人浏览
热门资讯
· 人社厅答复:二建不作为初级职称申报中级职称
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录