照明控制系统调试检测时,90路照明回路,应抽检的数量是()路。
发布时间:2023年09月01日 14:51
中迅网校
阅读量:381
照明控制系统调试检测时,90路照明回路,应抽检的数量是()路。
A
5
B
9
C
10
D
13
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
照明控制系统按照明回路总数的10%抽检,数量不应少于10路,总数少于10路时应全部检测。
分享到:
上一题:通风空调系统中,需要进行抽真空试验的是()。
下一题:下列属于气体灭火系统的调试内容的是()。
相关试题
更多...
压力管道的管道组成件包括()。
已有160人浏览
A公司承接一地下停车库的机电安装工程,工程内容包括给排水、建筑电气、消防工程等。经建设单位同意,A公司将消防工程分包给了B公司,井对B公司在资质条件、人员配备方面进行了考核和管理,自动喷水灭火系统中的直立式喷活头运到施工现场,经外观检查后,立即与消防管道同时进行了安装,直立式喷洒头安装见图3,施工过程中被监理工程师叫停,要求整改。B公司整改后,对自动喷水灭火系统进行通水调试,调试项目包括水源测试、报警阀调试、联动试验,在验收时被监理工程师要求补充调试项目。该停车库项目在竣工验收合格12个月后才投入使用,投入使用12个月后,消防管道漏水,建设单位要求A公司进行维修。【问题】 1.A公司对B公司进行考核和管理的内容还有哪些? 2.说明自动喷水灭火系统安装中被监理工程师要求整改的原因。 3.自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目? 4.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承担?
已有421人浏览
属于按输送介质的性质划分的管道是()。
已有751人浏览
施工合同中有关合同价款的分析内容,除合同价格和计价方法外,还应包括()。
已有931人浏览
下列计量器具中,列入国家强制检定目录的有()。
已有456人浏览
10kV真空断路器交接试验内容不包括()。
已有514人浏览
分包工程完工后,组织竣工验收的单位是()。
已有257人浏览
某超高层项目,建筑面积18万m2,高度260m,考虑到超高层施工垂直降效严重的问题,建设单位(国企)将核心筒中四个主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性。建设单位还要求FI~F7层的商业部分提前投入运营,需要提前组织消防验收。经建设单位同意,施工总承包单位将核心筒管井工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价为2000万元,招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证金。某分包单位中标该工程,并与总承包单位签订了专业分包合同。施工过程中,鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危险性较大的专项工程,分包单位编制安全专项施工方案,通过专家论证后,分包单位组织了实施。该工程管井内的空调水立管上设置补偿器,分包单位按设计要求的结构形式及位置安装支架。在管道系统投入使用前,及时调整了补偿器。FI~F7层商业工程竣工后,建设单位申请消防验收,递交的技术资料如下:(1)消防验收申请表。(2)工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料。(3)消防产品市场准入证明文件。(4)具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证。(5)工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件。(6)建设单位的工商营业执照合法身份证明文件。经消防部门审查资料不全,被要求补充。【问题】1.该机电工程可否采用邀请招标?说明理由。投标保证金金额是否符合规定?说明理由。2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由哪个单位组织召开?论证前需有哪几个单位人员审核?参加论证会的专家中,符合专业要求的人数应不少于多少名?3.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?补偿器应如何调整?使其处于何种状态?4.建设单位提出的F1~F7层商业局部消防验收的申请是否可以?建设单位还应补充哪些消防验收资料?
已有933人浏览
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中,实行三检制,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。在机组油清洗过程中,临时接管的接头松脱,润滑油污染了部分地坪,项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案,报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场坏境不符合要求,不同意试运行。后经A单位项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。问题:1.汽轮机转子还应有哪些测量?2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
已有983人浏览
临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。
已有830人浏览
热门资讯
· 住建委:11月18日起,不发通知、直奔现场!对全市在建房屋市政工程开展检查!
· 吉林:建造师改为一年过三科 未过及格线 不再滚动
· 仅限3天!辽阳市公布二建证书现场领取通知
· 山西考区:2024年二建【电子证书】正式上线!
· 注意!该地开始整治建造师电子证书异常问题!
· 9月1日起,上海市启用新版二建电子证书!
· 河南考区:二级建造师考后审核开始,持续45天!
· 天津考区:尽快办理!该地2024二级建造师“纸质证书”办理邮寄手续
· 提供虚假业绩材料,多人4年前评的高工被撤销了!
· 海南考区:发布2024年二级建造师【纸质证书】领取通知
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录