[JC0280]根据《检验检测实验室技术要求或验收规范》(GB/T37140-2018)的规定,在供暖地区,冬季应由建筑物的供暖系统补充补风的耗热量,严寒及寒冷地区的机械送风系统送风宜加热至(),加热器应采取防冻措施。
查看答案
参考解析:
根据《检验检测实验室技术要求或验收规范》第8.2.2条:实验室通风系统要求如下:(1)凡实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室,应设置通风柜等工艺排风设施。除非有特殊要求,实验室应保持微负压,并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。(2)在供暖地区,冬季应由建筑物的供暖系统补充补风的耗热量,严寒及寒冷地区的机械送风系统送风宜加热至15℃,加热器应采取防冻措施。