24)该工程C35水下混凝土灌注桩共浇筑了950m3,共取了10组抗压强度试件,测得10个抗压强度代表值如下表所列,请问关于该水下混凝土验收时强度结果的正确回答是(评定中系数C取0.9)(    )。
发布时间:2018年08月30日 22:35 中迅网校 阅读量:1490

某重力式码头工程需进行C35水下钢筋混凝土灌注桩的配合比设计配制和施工生产及质量检验,请根据JTS202-2011《水运工程混凝土施工规范》的相关规定,回答以下问题:

24)该工程C35水下混凝土灌注桩共浇筑了950m3,共取了10组抗压强度试件,测得10个抗压强度代表值如下表所列,请问关于该水下混凝土验收时强度结果的正确回答是(评定中系数C取0.9)(    )。微信截图_20180830223455.png

  • A

    最小值不满足评定要求,该批混凝土强度评定为不合格

  • B

    平均值不满足要求,该批混凝土强度评定为不合格

  • C

    强度评定计算中所采用的标准差,均应按实际计算结果采用

  • D

    平均值满足要求,该批混凝土强度评定为合格