【案例6】背景资料:某宿舍楼工程,建筑面积25000㎡,地下2层,钢筋混凝土筏板基础,地上18层,均为钢筋混凝土装配式结构。某施工单位中标并签订建设工程施工合同后,组建项目部进场组织施工。项目部先进行施工控制网的布设,再以施工控制网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等施工测量工作。经查建设单位提供的场外基准点标高为6.338m,施工单位在场内标高控制桩与场外基准点中间架设水准仪,在场外基准点处立尺读数为3.212m,在场内标高控制桩立尺读数为1.865m。地上钢筋混凝土装配式结构施工前,施工单位编制了专项施工方案,内容包括:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工等。预制构件进场时,构件生产单位提供了相关质量证明文件。预制构件在吊运过程中,采用快起、慢升、缓放的操作方式;预制墙板构件吊运到安装部位采用的临时支撑上部支撑点距离板底为板高的1/3处。对采用的灌浆料制取了进行抗压试验的试件。装配式结构完工后,建设单位要求施工单位的项目技术负责人组织监理单位对主体结构进行验收,监理单位对此提出异议。【问题】1.平面控制网的主要测量方法有哪些?列式计算施工单位设置的场内标高控制桩的标高。2.装配式结构专项施工方案的内容还包括哪些?质量证明文件有哪些?3.预制构件的安装与连接有哪些不妥,并说明理由。4.灌浆料的试件留置尺寸及留置要求有哪些?5.监理单位提出的异议是否正确,说明理由。
发布时间:2024年04月23日 16:08 中迅网校 阅读量:178

【案例6】背景资料:
某宿舍楼工程,建筑面积25000㎡,地下2层,钢筋混凝土筏板基础,地上18层,均为钢筋混凝土装配式结构。1.平面控制网的主要测量方法有哪些?列式计算施工单位设置的场内标高控制桩的标高。
2.装配式结构专项施工方案的内容还包括哪些?质量证明文件有哪些?
3.预制构件的安装与连接有哪些不妥,并说明理由。
4.灌浆料的试件留置尺寸及留置要求有哪些?
5.监理单位提出的异议是否正确,说明理由。

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录