【案例1】背景资料:某工程项目,钢筋混凝土结构。地下室迎水面防水采用高聚物改性沥青防水卷材外防外贴法施工,地下室底、顶板和侧墙设计采用C35P6混凝土浇筑。地下工程防水等级为一级。地下防水混凝土施工前,施工单位上报如下施工方案:“严格按照设计要求进行试配,并依此确定最终施工配合比;采用分层浇筑,墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘、板墙接缝线以下200mm处;终凝前开始保湿养护14d……”监理工程师认为存在错误之处,责令改正后重新上报。地下室迎水面卷材采用外防外贴法施工时,临时性保护墙采用水泥砂浆砌筑,在外表面做找平层。在结构底板垫层混凝土部位的卷材采用空铺法;从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位采用点粘法施工。该工程屋面采用卷材进行防水,施工过程中采用正确的排水坡度将水迅速排走,以减少渗水机会。施工完的防水层进行雨后观察、淋水或蓄水试验,并在合格后再进行保护层和隔离层的施工。【问题】1.指出施工方案中的不妥之处,并给出正确做法。2.防水混凝土施工缝应按设计要求做好防水构造,水平施工缝的施工应满足哪些规定?3.指出卷材在施工过程中的不妥之处,并给出正确做法。4.写出屋面排水坡度的要求。
发布时间:2024年04月23日 16:08
中迅网校
阅读量:148
1.不妥之处一:严格按照设计要求进行试配,并依此确定最终施工配合比。正确做法:防水混凝土试配时,抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。不妥之处二:墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘200m处。正确做法:墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘不小于300mm。不妥之处三:终凝前开始保湿养护14d。正确做法:终凝后开始保湿养护14d。2.水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。3.不妥之处一:临时性保护墙采用水泥砂浆砌筑,在外表面做找平层。正确做法:临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。不妥之处二:从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位采用点粘法施工。正确做法:从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位应采用空铺法施工。4.混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料,坡度宜为2%;檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%。找坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行,找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。