【案例2】背景资料:某小区内拟建一综合楼工程,地下一层,地上五层,框架结构,筏板基础,屋面防水等级为一级,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm;厕浴间防水采用涂膜防水;地下室采用防水混凝土自防水。监理单位在审核施工单位上报的屋面防水施工方案时,发现以下不妥之处:屋面做2道防水,其中一道为卷材防水层;屋面卷材由上向下铺贴;同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开300mm;在天沟与屋面的交接处,卷材搭接缝留在天沟底面。监理工程师要求施工单位修改。施工方案中屋面女儿墙泛水处的防水层设置示意图1所示。              图1女儿墙泛水处的防水层设置示意图在屋面泡沫混凝土浇筑前,项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合比设计、拌制计量准确;采取高压泵送,浇筑出料口离基层的高度不宜超过2m;分层浇筑,一次浇筑厚度300mm;保湿养护不少于3天等内容。监理单位认为所报专项方案部分内容有误,要求按相关规定修改后重报。厕浴间防水采用水乳型涂料,要求多遍成活,后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行,前后两遍的涂刷方向垂直,先涂刷立面,后涂刷平面。为保证施工质量,防水工程施工过程中应建立“三检”制度,对上道工序未经检查确认,不得进行下道工序的施工。【问题】1.改正屋面防水施工方案中的不妥之处。2.并写出图中A的名称、B的数字要求及卷材收头处理要求。3.指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。4.写出室内防水工程的施工流程?什么是“三检”制度?
发布时间:2024年04月23日 16:39 中迅网校 阅读量:174

【案例2】背景资料:
某小区内拟建一综合楼工程,地下一层,地上五层,框架结构,筏板基础,屋面防水等级为一级,屋面保温层为现浇泡沫混凝土,厚度为350mm;厕浴间防水采用涂膜防水;地下室采用防水混凝土自防水。
监理单位在审核施工单位上报的屋面防水施工方案时,发现以下不妥之处:屋面做2道防水,其中一道为卷材防水层;屋面卷材由上向下铺贴;同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开300mm;在天沟与屋面的交接处,卷材搭接缝留在天沟底面。监理工程师要求施工单位修改。施工方案中屋面女儿墙泛水处的防水层设置示意图1所示。

              图1女儿墙泛水处的防水层设置示意图
在屋面泡沫混凝土浇筑前,项目部向监理单位提交了浇筑专项方案,内容包括:基层清理干净,配合比设计、拌制计量准确;采取高压泵送,浇筑出料口离基层的高度不宜超过2m;分层浇筑,一次浇筑厚度300mm;保湿养护不少于3天等内容。1.改正屋面防水施工方案中的不妥之处。
2.并写出图中A的名称、B的数字要求及卷材收头处理要求。
3.指出浇筑专项方案中泵送方法、浇筑厚度和养护时间的错误之处并予以改正。
4.写出室内防水工程的施工流程?什么是“三检”制度?

查看答案

分享到:

重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录