【案例1】背景资料:某集团公司自有机关办公大楼形象工程建设项目,建设单位签订与施工单位签订建筑和装饰装修施工合同。建筑在上报的单位工程施工组织设计中,提出了冬期施工专项方案,方案中写到:混凝土配制采用普通硅酸盐水泥,混凝土拌合物的出机温度和入模温度不应低于5℃;混凝土浇筑后对裸露表面采取防风、保湿、保温措施;有抗渗要求的混凝土其受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。当装修用的饰面砖运到工地时,施工单位检查了产品合格证,并对外墙陶瓷饰面砖的吸水率进行了检验后,立即投入使用。监理工程师认为饰面砖工程材料复验项目少项,要求补全。室内防水按照防水材料进场复试→技术交底→A→B→C→D→E的流程进行。防水混凝土养护完成后,须进行穿墙管道的敷设,采用在原防水混凝土结构上开孔的方案,管道敷设完成后,采用原抗渗设计等级的防水混凝土将缝隙封堵密实。该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙,幕墙与主体结构采用后置埋件连接,在轻质填充墙上也采用后置埋件连接。施工单位在安装隐框玻璃面板时,采用了酸性硅酮结构密封胶与铝型材粘结,由于硅酮结构密封胶在有效期内使用,所以在使用前未进行相关性能检验。【问题】1.冬期施工期限划分的原则是什么?2.指出冬期施工专项方案的不妥之处,并说明理由。3.饰面砖工程应对哪些隐蔽工程项目进行验收?4.写出A、B、C、D代表的含义。5.按建筑幕墙的面板材料,幕墙分为哪几类?
发布时间:2024年04月23日 16:08
中迅网校
阅读量:154
1.冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。2.不妥之处一:混凝土拌合物的出机温度和入模温度不应低于5℃。理由:混凝土拌合物的出机温度度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃。不妥之处二:有抗渗要求的混凝土其受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。理由:有抗渗要求的混凝土其受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。3.饰面砖工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)基层和基体;(2)防水层。4.A:清理基层;B:结合层;C:细部附加层;D:防水层;E:试水试验。5.按建筑幕墙的面板材料,幕墙分为:玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙。