【案例9】背景资料:某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成,泵房底板底高程为13.50m,泵房底板靠近出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙,启闭机房悬臂梁跨度为1.5m,交通桥连续梁跨度8m。【问题】1.根据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014),分别写出拦污栅闸墩侧面模板、启闭机房悬臂梁底模板、交通桥连续梁底模板拆除的期限。
发布时间:2024年04月25日 16:29 中迅网校 阅读量:127

【案例9】背景资料:
某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成,泵房底板底高程为13.50m,泵房底板靠近出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙,启闭机房悬臂梁跨度为1.5m,交通桥连续梁跨度8m。
【问题】
1.根据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014),分别写出拦污栅闸墩侧面模板、启闭机房悬臂梁底模板、交通桥连续梁底模板拆除的期限。

查看答案

分享到:

上一题:【案例8】背景资料:某混凝土重力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件:事件1:工程开工前,施工单位编制了常态混凝土施工方案。根据施工方案及进度计划安排,确定高峰月混凝土浇筑强度为25000m³。施工单位采用《水利水电工程施工组织设计规范》有关公式对混凝土拌合系统的小时生产能力进行计算,有关计算参数如下:小时不均匀系数Kh为1.5,月工作天数M为25d,日工作小时数N为20h。经计算拟选用生产率为35m³/h的JS750型拌合机2台。事件2:岩基爆破后,施工单位在混凝士浇筑前对基础面进行处理。监理单位在首仓混凝土浇筑前进行开仓检查。事件3:某一坝段混凝土初凝后4h开始保湿养护,连续养护14d后停止。【问题】1.根据事件1,计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些?2.事件2中,岩基基础面需要做哪些处理?大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些?3.指出事件3中的错误之处,写出正确做法。 下一题:【案例10】背景资料:某河道整治工程包括3km新建堤防和1座排水闸工程,其中堤防级别为3级,堤身采用黏性土填筑,高7m,设计压实度为0.93,排水闸工程共3孔,每孔净宽8m,闸室底板为三孔一联整体式结构,根据项目划分,每个闸墩为一个单元工程。工程施工过程中发生如下事件:事件1:工程开工后,施工单位采购了同—批号22mm的钢筋28t,同一批号16mm的钢筋30t,进场后即对钢筋进行抽样检测,其中试样的抽样频率、截取位置,根据《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/TS169-2013)进行,检测结果表明22的钢筋有一项指标不合格。【问题】1.事件1中,钢筋试样的抽样频率和截取位置分别有哪些要求?施工单位应如何处理这批22的钢筋?