【案例4】背景材料:A单位中标某商务大厦的机电安装工程。该大厦30层,其中1—6层是商业区,地下三层为停车厂,自动扶梯12部,液压电梯1部,曳引式超高速电梯12部。A单位把电梯工程分包给具有专业资质的B单位,消防工程分包给具有相应资质的C单位。事件一:曳引式电梯进场时,B单位检查了随机文件,发现土建布置图、产品出厂合格证、设备装箱单。B单位认为制造厂部分文件缺失。事件二:A单位质检员在巡检过程中,发现C单位的人员将火灾自动报警线和广播线共管敷设;消防控制器的主电源用插头与消防电源连接。事件三:大厦设置了单独排烟系统,屋顶排烟风机安装如下图所示。监理人员指出其中的不妥之处,要求施工单位改正。事件四:A单位项目部结合项目实际情况,建立每周协调会议制度,及时处理各分包单位的问题,使工程得以顺利进行。【问题】1.事件二中,C单位施工中有哪些错误,应如何改正?2.屋顶排烟风机安装有何不妥,如何改正。
发布时间:2024年04月28日 17:09
中迅网校
阅读量:165
【案例4】背景材料:
A单位中标某商务大厦的机电安装工程。1.事件二中,C单位施工中有哪些错误,应如何改正?
2.屋顶排烟风机安装有何不妥,如何改正。
查看答案
参考答案:
1.错误(1):火灾自动报警线和广播线共管敷设。
改正:火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽中。
错误(2):消防控制器的主电源用插头与消防电源连接。
改正:控制与显示类设备应与消防电源、备用电源直接连接,不应使用电源插头。
2.不妥之处(1):排烟风机通过弹簧减振器安装在混凝土基础上。
改正:拆除弹簧减振器,将排烟风机直接设在混凝土基础上;
不妥之处(2):排烟风机与风管采用硅钛不燃软连接进行连接。
改正:应拆除软连接,将风机与风管直接连接。