【案例3】背景材料:某施工单位承接东北机械厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅炉房室外1m至各楼号室外1m,供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为:φ245×10mm无缝钢管3000m,各种阀部件280套,波纹补偿器60个。工程使用的管材、阀门、配件都进行了入场检查并且合格,施工顺利,目前施工任务已经完成,正在进行工程验收及竣工资料的整理。该施工单位总部对项目部进行竣工资料检查,其检查的情况如下:(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。(4)设计变更通知单中有2份是复印件。(5)工程洽商记录缺失1个编号。(6)隐蔽工程检查记录中有这样的描述:所采用的材料为无缝钢管φ245×8mm,环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保温,钢丝捆扎聚氯乙烯卷材作防潮层。【问题】1.供热管线是否需要加防潮层?防潮层施工采用钢丝捆扎是否正确?
发布时间:2024年04月28日 16:07
中迅网校
阅读量:130
1.本案例中的供热管线敷设在地沟内,外加保温层,应该加防潮层。防潮层外不得设置钢丝等硬质捆扎件,采用钢丝捆扎是不正确的。