【案例1】背景资料:
A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。
施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。
【问题】
1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?
2.管道埋地敷设有哪些要求?
3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。
4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
查看答案
参考答案:
1.部分区域沟槽开挖深度超过5m,按照《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号)的规定,该工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,循环水管道沟槽开挖施工方案的编制与审核必须符合以下要求:
(1)由A公司组织工程技术人员编制。
(2)由A公司技术负责人审核签字、加盖单位公章。
(3)由B公司总监理工程师审查签字、加盖执业印章。
(4)A公司组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,通过后方可实施。
2.管道埋地敷设要求:
埋地管道安装应在支承地基或基础检验合格后进行;当有地下水或积水时,应采取排水措施;埋地管道防腐层的施工应在管道安装前进行,焊缝部位未经试压合格不得防腐,在运输和安装时,要保护防腐层不被损坏。埋地管道应经防腐层检测和严密性试验,并按隐蔽工程验收,合格后方可回填土。
3.根据液压试验的规定,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。管道试验压力P=0.25×1.5=0.375MPa<0.4MPa。所以,DN1620×12mm循环水管道试验压力为0.4MPa。
4.管道水压试验及冲洗设置为A级控制点的理由:A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理的质量控制点。管道水压试验及冲洗如达不到规范规定,将影响后续相关机组设备的安全运行。
管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由:B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点;沟槽开挖标高偏差超过规范规定,将会影响下道工序施工(管道安装)。