【案例1】背景资料:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?2.管道埋地敷设有哪些要求?3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
发布时间:2024年11月18日 14:40 中迅网校 阅读量:41

【案例1】背景资料:
A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?
2.管道埋地敷设有哪些要求?
3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。
4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:某施工单位承担某市2号地铁A地铁站的机电总承包工程,总建筑面积为11220㎡(其中站厅层公共区面积为2965㎡,站台层公共区面积为1415㎡)。机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。为给地铁车站站厅及站台内乘客提供过渡性舒适环境,通常在车站环控机房内设置空调柜机,其中公共区具有面积大、人员流量大等因素,需采用大功率风量空调柜进行公共区温度平衡。2号地铁A地铁站设计客流量以远期2042年客流量控制,其设计客流量为19000人/h,其中换乘客流量为12700人/h,本站共有8台空调柜机组。业主与施工单位签订合同约定,工程的质量奖项目标为获得市级优质工程奖,并要求项目编制质量计划。为达到这一目标,施工单位选派了一名优秀的项目经理承担此项工程施工任务。其中工程制冷供热分包给一家专业公司,制冷供热采用冷热电三联供技术,照明采用智能控制系统,大厅地面采用地板辐射冷、热双供技术。工程空调风管最大管达到3000mm×1200mm,大管径水管道为φ529,车站上方机电工程管道排布密集。【问题】1.项目经理在施工前应做哪些质量策划?2.针对本案例背景的施工关键点,空调机组应编制哪些确保质量的预控方案?3.本工程质量计划编制的主要内容有哪些?4.针对本案例的总体质量目标的实现,质量管理原则应是什么?5.电梯、空调机组安装工程施工技术交底的重点内容有哪些? 下一题:【案例1】背景资料:某建设单位新建超高层传媒大厦,根据地方行政管理要求,对生活给水泵房工程进行招标,要求投标单位按招标工程量清单项目进行报价。某建设工程公司依据该招标文件、施工方案及自身实力,对分部分项工程项目清单的人工费单价、材料费单价、机械费单价和综合税费单价进行了测算汇总,见下表,措施项目全费用按8万元计入。建设工程公司成功中标该专业分包工程。建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始现场施工。施工过程中,不锈钢生活水箱的安装如下图所示,监理工程师对水箱的底座和溢流水管的安装提出了整改意见,整改合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。【问题】1.计算该水泵房工程的分部分项工程项目清单计价。2.计算该专业分包工程的总造价。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录