【案例6】背景材料:某安装公司承接某化工厂新建乙炔装置项目,安装公司将其中的管道、槽、罐防腐工程分包给某防腐公司,将槽、罐制作安装分包给某容器厂,其余主体工程自行施工。进场施工后,由于与这两家分包单位长期合作,加上项目部管理人员紧缺,项目部在给两家分包单位明确了施工任务后放手让其自行组织施工,其施工范围涉及与发包方、设计、监理、监督检查机构等的联络都交由分包方自行处理,项目部只负责资金把控。罐体安装完成后,容器厂对罐体进行了充水试验,并在充水前后对罐体进行检查,均符合要求。管道安装完毕后,项目部将管道移交给防腐公司进行内外防腐,防腐公司施工完毕后,项目部在进行压力试验时发现某两处焊接部位出现泄漏,其中一处属于业主供货的设备随机管道,安装公司将该管段重新焊接并探伤合格后通知防腐公司重新防腐。防腐公司就此两处返工向业主提出索赔。管道安装过程中,特检站进行了监督检验,对管道出厂合格证明、无损检测单位资格和检测结果以及压力试验记录进行了认真检查,对焊缝探伤比例提出了质疑。质监站和安监站也对安装质量和安全防护措施进行了检查,对存在的质量问题和安全隐患提出了整改意见。【问题】1.项目部管道安装施工程序存在什么问题?
发布时间:2024年04月28日 16:44 中迅网校 阅读量:145

【案例6】背景材料:
某安装公司承接某化工厂新建乙炔装置项目,安装公司将其中的管道、槽、罐防腐工程分包给某防腐公司,将槽、罐制作安装分包给某容器厂,其余主体工程自行施工。
1.项目部管道安装施工程序存在什么问题?