【案例题5】背景资料:某综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m²。地基基础设计等级为甲级,泥浆护壁钻孔灌注桩筏板基础,基础桩设计桩径800mm、长度35m,混凝土设计强度等级C40,总计120根。根据地质勘查报告显示,设计桩长范围内均为砂土层。施工单位编制的施工方案中写到:采用正循环成孔;施工前进行工艺性试成孔,数量1根;水下灌注混凝土强度应按比设计强度提高等级,坍落度120~160mm,超灌至少1m,充盈系数不小于0.97;桩底注浆导管釆用钢管,单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以后者为主。【问题】1.分别指出泥浆护壁钻孔灌注桩施工方案中错误之处的正确做法。2.写出桩底终止注浆需满足的条件。
发布时间:2024年05月14日 16:19 中迅网校 阅读量:156

【案例题5】背景资料:
某综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m²。