【案例题10】背景资料:基础底板混凝土浇筑完毕后,施工方按规范要求对浇筑体进行保温保湿养护,其中保湿养护持续7d。第3d时,对里表温差按照每8h进行一次测试,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。养护结束时,底板表面温度与环境最大温差为23℃,为后续工作尽快实施,拆除了表面的保温覆盖层。【问题】指出背景资料中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并说明正确做法。