下列关于冬施浇筑的混凝土,其临界强度应符合的规定有()。
-
A
当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa
-
B
对有抗渗要求的混凝土,受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的40%
-
C
对强度等级等于或高于C50的混凝土,受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的50%
-
D
采用蓄热施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥配制时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%
-
E
采用暖棚法施工的普通混凝土,采用矿渣硅酸盐水泥时,受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的40%
查看答案
参考解析:
冬施浇筑的混凝土,其临界强度应符合下列规定:
(1)采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%。
(2)当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0MPa。
(3)对强度等级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。
(4)对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。
(5)当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。