砌体结构钢筋混凝土板、屋面板的规定,正确的有()。
-
A
-
B
预制钢筋混凝土板在圈梁上的支承长度不应小于80mm
-
C
预制钢筋混凝土板与现浇板对接时,预制板端钢筋应与现浇板可靠连接
-
D
跨度4.6m的预制钢筋混凝土板靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结
-
E
钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结
查看答案
参考解析:
砌体结构钢筋混凝土板、屋面板应符合下列规定:①现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120mm。②预制钢筋混凝土板在混凝土梁或圈梁上的支承长度不应小于80mm。当板未直接搁置在圈梁上时,在内墙上的支承长度不应小于100mm,在外墙上的支承长度不应小于120mm。③预制钢筋混凝土板端钢筋应与支座处沿墙或圈梁配置的纵筋绑扎,应采用强度等级不低于C25的混凝土浇筑成板带。④预制钢筋混凝土板与现浇板对接时,预制板端钢筋应与现浇板中靠连接。⑤当预制钢筋混凝土板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。⑥钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结。