【案例题7】背景资料:某新建工程地下二层,地上二十层,高度70m,建筑面积40000㎡,标准层平面为40m×40m。项目部规定,在高处作业施工前,应按类别对安全防护设施进行检查、验收,验收合格后方可进行作业,并做好验收记录。临边作业安全防护措施中写道:室内楼梯口、外设楼梯口、施工升降机在建筑物设置的停层平台两侧均只需设置防护栏杆;停层平台口应设置高度不低于1.5m的楼层防护门,并设置防内开装置。施工单位编制的落地式操作平台的安全防范措施中写道:平台高度15m,高宽比3:1,施工平台的荷载不大于2.0KN/m²;操作平台从底层第一步开始设置刚性连墙件,间隔5m,并设置水平连续剪刀撑。【问题】1.安全防护设施验收应包括哪些内容?2.写出临边作业安全防护措施中不妥之处的正确做法。3.电梯井的安全防护措施有哪些?4.指出落地式操作平台的错误之处,并分别说明理由。
查看答案
参考答案:
1、安全防护设施验收应包括下列主要内容:(1)防护栏杆的设置与搭设;(2)攀登与悬空作业的用具与设施搭设;(3)操作平台及平台防护设施的搭设;(4)防护棚的搭设;(5)安全网的设置;(6)安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格;(7)设施的节点构造,材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。2、不妥之处的正确做法如下:(1)外设楼梯口除了防护栏杆,还应采用密目式安全立网封闭。(2)施工升降机在建筑物设置的停层平台两侧除了设置防护栏杆,还应有挡脚板,并采用密目式安全立网封闭或工具式栏板封闭。(3)停层平台口应设置高度不低于1.8m的楼层防护门,并设置防外开装置。3、电梯井口:(1)应设置防护门,其高度不应小于1.5m,并应设置挡脚板。(2)在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。(3)电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。4、错误之处:刚性连墙件,间隔5m。理由:连墙件间隔不应大于4m。