【案例题14】背景资料:某企业新建办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑高度55m,地下建筑面积3000m²,总建筑面积21000m²,现浇混凝土框架结构。一层大厅高12m,长32m,大厅处有3道后张预应力混凝土梁。施工单位在施工现场人员进出的通道口,用木质板搭设了单层安全防护棚,安全防护棚的高度3m。对搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,在二层及每隔五层设一道固定的安全防护网:安全防护网搭设时每隔3m设一根支撑杆,支撑杆水平夹角不小于30°,安全防护网外高里低;由于现场安全平网缺货,施工单位采用质量最好的密目式安全立网代替平网使用。外用电梯安装调试后,监理单位验收中发现底笼周围2.0m范围内设置了牢固的防护栏杆,进出口处的上部根据电梯高度搭设了足够尺寸和强度的防护棚;各层设置了联络信号。【问题】1.安全防护棚与安全防护网的搭设中有何不妥之处?写出正确做法。2.监理单位对外用电梯的验收中发现哪些不妥之处?写出正确做法。遇到哪些情况时,施工电梯应停止运行。
发布时间:2024年05月15日 16:12 中迅网校 阅读量:170

【案例题14】背景资料:
某企业新建办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑高度55m,地下建筑面积3000m²,总建筑面积21000m²,现浇混凝土框架结构。