【案例题1】背景资料:某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图,如图2所示,经监理工程师批准后实施。在施工过程中,发生了以下事件:事件1:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。事件2:工程中所使用的钢材由业主提供,由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d,1号基础灌注桩未按计划开工,施工单位经济损失2万元。事件3:钢筋进场后,施工单位认为该钢筋是由业主提供的,仅对钢筋的数量验收后,就将其用于钢筋笼的加工;监理工程师发现后,要求停工整改,造成延误工期3d,经济损失1万元。【问题】1.根据网络图计算该工程的总工期,找出关键线路。2.事件1、2、3中,施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。3.事件1中,造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?4.事件3中,监理工程师要求停工整改的理由是什么。
发布时间:2024年05月24日 17:01
中迅网校
阅读量:206
【案例题1】背景资料:某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图,如图2所示,经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件1:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。
3.事件1中,造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?
4.事件3中,监理工程师要求停工整改的理由是什么。
查看答案
参考答案:
1.该工程的总工期=3+10+2+16+20+20+5+15+3=94d,
关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑪→⑫。
2.事件1中,施工单位不可以索赔费用和工期。
理由:由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。
事件2中,施工单位可以索赔费用2万元,索赔工期4d。
理由:由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担,且1号基础灌注桩是关键工作,因此既可以索赔费用,也可以索赔工期。
事件3中,施工单位不可以索赔费用和工期。
理由:虽然钢筋是由业主提供的,但是施工单位应进行检验,未经检验而用于工程中,监理工程师有权要求停工整改,造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。
3.事件1中,造成钻孔偏斜的原因可能是:
(1)场地平整度和密实度差,钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降;
(2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大。
4.事件3中监理工程师要求停工整改的理由是:虽然工程钢材由建设单位提供,但是施工单位依然对进场材料有验收和保管的义务,施工单位仅对进场钢筋的数量进行检验不符合相关规范的要求。进场钢筋的检验项目、数量批次以及检验方法都应符合相关规范的要求。