关于多联机组的制冷剂管道及管件安装要求,正确的有()。
-
A
-
B
-
C
制冷剂管道的分支管应按介质流向弯成90°与主管连接
-
D
连接制冷机的吸、排气管道应设独立支架;管道上、下平行敷设时,吸气管应在上方
-
E
查看答案
参考解析:
制冷剂管道、管件安装:(1)D选项错误,连接制冷机的吸、排气管道应设独立支架;管道上、下平行敷设时,吸气管应在下方。(2)A选项错误,制冷剂管道弯管的弯曲半径不应小于3.5倍管道直径,最大外径与最小外径之差不应大于0.08倍管道直径,且不应使用焊接弯管及皱褶弯管。(3)制冷剂管道的分支管,应按介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍管道直径的压制弯管。(4)E选项错误,铜管采用承插钎焊焊接连接时,承口应迎着介质流动方向。当采用套管钎焊焊接连接时,插接深度应符合规定;当采用对接焊接时,管道内壁应齐平,错边量不应大于0.1倍壁厚,且不大于1mm。(5)制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s,不漏为合格。