关于下列压力取源部件安装的说法,不满足要求的是()。
压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置,其端部应超出设备或管道的内壁
压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的下游侧
当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜逆物料流束安装。
测量液体压力时,应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内
测量蒸汽压力时,应在管道的上半部
A选项错误,压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置,其端部不应超出设备或管道的内壁;B选项错误,压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧;E选项错误,测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内;C选项错误,当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束安装。