机电工程
1.对分部、分项工程进行工作结构分解,合金钢管道安装分项工程可分解为哪些?2.合金钢管道焊接中,气孔的质量预控措施有哪些?3.合金钢管道焊接中,外观成型差的质量预控措施有哪些?
发布时间:2024年05月29日 16:53
中迅网校
阅读量:108
1.对分部、分项工程进行工作结构分解,合金钢管道安装分项工程可分解为哪些?2.合金钢管道焊接中,气孔的质量预控措施有哪些?3.合金钢管道焊接中,外观成型差的质量预控措施有哪些?
查看答案
参考答案:
1.对分部、分项工程进行工作结构分解(WBS)。如合金钢管道安装分项工程可分解为:领料、下料、坡口加工、组对、焊接、支架安装、管道安装、检验等工序。2.进行焊材烘干;配备焊条保温桶;采取防风措施;控制氩气纯度;焊接前进行预热3.控制设备故障;按工艺卡控制电流电压;控制焊接层数;控制持证项目