【案例1】背景资料:某公司承建一项城市主干道改扩建工程,全长3.9km,建设内容包括:道路工程、排水工程、缆线入地工程等,道路工程将既有28m的路幅主干道向两侧各拓宽13.5m,建成55m路幅的城市中心大道,路幅分配情况如图1所示。图1路幅分配示意图(单位:m)排水工程将既有车行道下d1200的合流管作为雨水管,西侧非机动车道下承建一条d1200的雨水管,两侧非机动车道下各建一个d400的污水管,并新建接户支管及接户井。将周边原接入既有合流管的污水就近接入,实现雨污分流。缆线入地工程既有架空电力线缆及通信电缆进行缆线入地,敷设在地下相应管位。工程进行中发生如下一系列事件:事件一:道路开挖时在桩号K1+350路面下深0.5m处发现一处横穿道路的燃气管道,项目部施工时对燃气管道采取了保护措施。事件二:将用户支管接入到新建接户井时,项目部安排的作业人员缺少施工经验,打开既有污水的井盖作散味处理后就下井作业。致使下井的一名工人在井内当场晕倒,被救时已无呼吸。事件三:桩号K0+500~K0+950东侧为路堑,由于坡上部分难度大,设计采用重力式钢筋混凝土挡墙进行垂直支护,减少征地。【问题】1.写出市政工程改扩建时设计单位一般都会将电力电缆、通信电缆敷设的安全位置,明确两侧雨水管线,污水管线施工应遵循的原则。2.写出事件一中燃气管道的最小覆土厚度,写出开挖及回填碾压时对燃气管道采取的保护措施。3.写出事件二中下井作业前需办理相关手续及采取的安全措施。4.事件三中重力式挡土墙的结构特点有哪些?
发布时间:2024年11月04日 16:14
中迅网校
阅读量:21
1.(1)设置在人行道下管沟内。(2)遵循的原则:“先地下,后地上,先深后浅”。2.(1)0.9m;(2)保护措施:1)管线四周采用人工开挖;2)采取悬吊加固的措施,对管线沉降和变形进行观测并记录;3)回填材料符合规范要求,管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上。4)燃气管道回填时,应先回填管底局部悬空部位,再回填管顶两侧;5)回填土分层压实,每层虚铺厚度宜为0.2~0.3m,管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须采用人工压实,管顶0.5m以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为0.25~0.4m。3.(1)下井作业前项目部填写《下井作业申请表》,并经施工单位安全生产管理部门审批,办理有限空间作业证。(2)安全措施:1)对作业人员进行安全教育培训及安全技术交底,考核合格方可上岗;2)下井前对井下进行通风;3)下井人员配备安全帽、安全带、防毒面具及通信设备和安全灯;4)下井前及施工过程中对井底气体进行监测;5)井口有专人值守与井下作业人员接应。4.(1)依靠墙体自重抵抗土压力;(2)在墙背设置少量钢筋,墙趾展宽,基底设置凸榫;(3)形式简单,可减薄墙体厚度。