【案例7】背景资料:某住宅小区工程,地下1层,地上14~23层不等,总建筑面积5.6万㎡。施工总承包企业中标后组建项目部进场施工项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程结构或构件分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工记录图片见图1-1~图1-4。【问题】分别答出图1-1~图1-4代表的模板体系,(如图1-1 胶合板模板)。模板工程设计安全性原则的主要内容有哪些?
发布时间:2024年11月05日 15:33 中迅网校 阅读量:33

【案例7】背景资料:
某住宅小区工程,地下1层,地上14~23层不等,总建筑面积5.6万㎡。上一题:【案例6】背景资料:某宿舍楼工程,建筑面积25000㎡,地下2层,钢筋混凝土筏板基础,地上18层,均为钢筋混凝土装配式结构。某施工单位中标并签订建设工程施工合同后,组建项目部进场组织施工。项目部先进行施工控制网的布设,再以施工控制网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等施工测量工作。经查建设单位提供的场外基准点标高为6.338m,施工单位在场内标高控制桩与场外基准点中间架设水准仪,在场外基准点处立尺读数为3.212m,在场内标高控制桩立尺读数为1.865m。地上钢筋混凝土装配式结构施工前,施工单位编制了专项施工方案,内容包括:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工等。预制构件进场时,构件生产单位提供了相关质量证明文件。预制构件在吊运过程中,采用快起、慢升、缓放的操作方式;预制墙板构件吊运到安装部位采用的临时支撑上部支撑点距离板底为板高的1/3处。对采用的灌浆料制取了进行抗压试验的试件。装配式结构完工后,建设单位要求施工单位的项目技术负责人组织监理单位对主体结构进行验收,监理单位对此提出异议。【问题】1.平面控制网的主要测量方法有哪些?列式计算施工单位设置的场内标高控制桩的标高。2.装配式结构专项施工方案的内容还包括哪些?质量证明文件有哪些?3.预制构件的安装与连接有哪些不妥,并说明理由。4.灌浆料的试件留置尺寸及留置要求有哪些?5.监理单位提出的异议是否正确,说明理由。 下一题:【案例8】背景资料:新建住宅楼工程,地下1层,地上15层,裙房3层。主楼为剪力墙结构,裙房为混凝土加框架结构,裙房临近主楼之间留有后浇带,项目所处位置要求文明施工程度较高,施工单位中标后有序开展工程施工。项目部按照绿色施工要求制定管理量化指标,部分指标见表2-1。施工过程中,通过信息化手段监测并分析施工现场噪音、有害气体、固体废弃物等各类污染物。项目部编制的施工组织设计中,对消防管理做出了具体要求,强调建立健全各种消防安全职责并落实责任,包括落实消防安全制度、建立消防组织机构等。办公区域的灭火器按照要求设置在明显的位置,如房间出入口,走廊等,方便使用。公司对项目部进行安全检查时发现以下违规之处:(1)安全帽使用期超过3年;(2)地下室后浇带附近水平模板随其他模板一起拆除后回顶后浇带两边楼板;(3)木工作业人员佩戴防护手套进行平刨操作;(4)三层结构施工时,开始按要求搭设人员进出的通道防护棚;(5)办公区域配电箱PE线上装设了开关。裙房在结构施工期间,外围搭设了落地式作业钢管脚手架,脚手架的设计考虑了永久荷载和可变荷载,包括:脚手板、安全网、栏等附件的自重,其他永久荷载和其他可变荷载等。【问题】脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些?作业脚手架还有哪些类型?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录