【案例1】背景资料:
某水利枢纽工程由黏土心墙大坝、溢洪道、水电站等组成。水库总库容为1.3亿m³,发电装机容量280MW,最大坝高85m。大坝为黏土心墙土石坝。
在土石坝施工中,取土区最大干密度为1.76g/cm³,最优含水率16.7%,土料塑限16.3%,设计压实度不小于0.97。施工单位采用振动碾,选取的试验铺土厚度为35cm、40cm、45cm,碾压遍数为4遍、5遍、6遍,碾压试验成果整理如下表所示。
【问题】
1.试验过程中黏性土料压实含水量可取的数值。
2.碾压试验中符合要求的方案有哪些?为施工单位选出其中最经济合理的一个作为最终碾压方案。
分享到: