【案例5】背景资料:
某水利枢纽工程由大坝、溢洪道、水电站等组成。大坝为黏土心墙土石坝,水库总库容为1.3亿m³,发电装机容量280MW,最大坝高120m。本工程施工过程中发生如下事件:
事件1:大坝施工前,施工单位做碾压试验确定土料填筑压实参数,并作出相应的关系曲线。
事件2:大坝土方填筑设计工程量为200万m³,,设计压实度不小于0.97。大坝填筑施工前,施工单位对大坝料场进行检查,检查结果为:土料的天然密度为1.86g/cm³,含水率为24%,最大干密度为1.76g/cm³。
事件3:在大坝填筑过程中,遇阴雨天气,造成料场含水量偏高。承包人根据施工措施计划采取相应措施,以尽量减小阴雨天气对工程的影响。
事件4:施工单位选用振动碾对土、砂结合部位进行碾压,并用环刀法测反滤料的干密度。
【问题】
1.如果施工单位选用振动碾作为主要压实机械,则需要确定哪些压实参数?黏性土料需做什么关系曲线?
2.根据事件2,计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m³
(不考虑富余、损耗及沉降预留,计算结果保留2位小数)。
3.指出事件3中承包人可采取的措施有哪些?
4.事件4中施工单位做法有无不妥之处?如有,说明正确做法。
分享到: