【案例9】背景资料:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为15.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。因工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备、材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。项目部按规定多次对施工现场进行文明施工检查,对施工现场的噪声和光污染进行实时监测与控制,但仍反复出现噪声排放超过国家标准,光污染严重,受到附近的居民投诉。项目部经认真分析总结,认为施工现场噪声与光污染控制未抓住重点,整改后效果明显。【问题】1.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?
发布时间:2024年11月05日 15:16 中迅网校 阅读量:42

【案例9】背景资料:
某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
1.分包单位选择的吊装运输专项方案应如何进行审批?

查看答案

分享到:

上一题:【案例8】背景资料:A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。在开工前,A公司项目经理部组织各部门及各分包单位签订了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。同时,对危险性较大的分部分项工程进行统计,均要求编制了详细的专项施工方案。项目部租赁了500t履带起重机进行大型设备吊装,在500t履带起重机进场的当天,突降大暴雨,卸车时吊臂杆碰撞损伤,未能完成履带起重机的组装。A公司被迫停工3d,并支付修理费3万元。A公司向建设单位提出费用和工期索赔。500t履带起重机组装后,经空试起钩、落钩、变幅、回转及行走后,即投入正式吊装。500t履带起重机完成吊装作业,脱钩转臂突然失控,致使B公司高空作业的两名工人坠落,发生一人重伤、一人运往医院途中死亡的安全事故。【问题】1.500t履带起重机吊装时,对地基有何要求? 下一题:【案例10】背景资料:B施工单位承接的工业安装项目中,包装车间内设计有一台通用桥式起重机。桥式起重机跨度S为22.5m,额定载荷为16t。由于业主订货原因,起重机进场时,车间已封闭,起重机不能利用吊车吊装就位。项目部采取措施进行了起重机的整体就位和安装工作。设备安装完成后,按照起重机试运行要求,完善了试运行前的各项准备工作。在起重机静载试验卸载后发现主梁油漆有起皱现象。经检测主梁发生了永久变形。小车卸载后开到跨端处,检测起重机主梁的实有上拱度为21.5mm。【问题】1.起重机就位采取了怎样的吊装方法?简述该吊装系统的组成。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录