【案例2】背景资料:某公司承建北方某市新建小区供热管网配套工程,建设地点为北郊热源厂至莲花小区北门内。热力管道长度5.8km,采用DN600钢管,砖砌不通行方沟,预制钢筋混凝土盖板。施工场地为人行步道。由于要保证在冬季供暖,建设方要求管线工程在7月1日开工,10月31日完工。由于工期紧,施工单位编制的施工组织设计在进场开工后编制完成,并由项目经理批准。管道施工中正值雨期,施工组织设计编制中有防雨物资的内容。为保证管道的中线和焊缝的位置正确,在管道焊接中,对接口的错边量和是否有十字焊缝进行了认真的检查。【问题】1.指出施工组织设计编制实施的错误。2.项目部对雨期施工措施应补充哪些内容?3.管道焊接施工对口质量检验项目是什么?4.热力管道固定支架安装有哪些规定?
查看答案
参考答案:
1.施工组织设计应在开工前编制完成。施工组织设计须经过企业技术负责人批准并加盖企业公章。施工组织设计应包括雨期施工的措施。施工组织设计是指导施工的纲领性文件,必须在施工前编制完成。季节性施工是施工组织设计必不可少的内容之一。2.本工程雨期施工措施要补充:(1)雨期施工应加强与气象部门联系,掌握天气预报,合理安排施工步序。(2)沟槽开挖分段施工,开挖完的沟槽要及时浇筑混凝土基础。(3)地面设排水沟,避免雨水、渗水流入槽内,防止槽底受水浸泡。(4)下雨天和焊接电弧1m范围内的相对湿度大于90%的作业环境需采取有效措施,否则严禁焊接作业。雨期施工还应该注意回填土的含水量,本工程施工安排一般回填土在雨期过后。3.管道焊接施工对口质量检验项目是坡口质量、对口间隙、错边量和纵向焊缝位置。4.管道固定支架安装应符合下列规定:(1)与固定支座相关的土建结构工程施工应与固定支座安装协调配合,且其质量必须达到设计要求。(2)有补偿器的管段,在补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装与固定。(3)固定支架卡板和支架结构接触面应贴实,但不得焊接,以免形成“死点”发生事故;管道与固定支架、滑托等焊接时,不得损伤管道母材。(4)固定支架、导向支架等型钢支架的根部,应做防水护墩。