【案例2】背景资料:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。A公司在会议前对项目的相关技术资料对照系统实际情况进行了核对,发现变配电系统调试检测记录有缺失,仅有变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量,要求施工单位进行补充。在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.变配电系统调试检测记录缺少哪些内容。
发布时间:2024年11月07日 14:46 中迅网校 阅读量:32

【案例2】背景资料:
A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。1.变配电系统调试检测记录缺少哪些内容。

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。在项目施工成本控制中,A公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,目标成本是650万元,计划成本是630万元,实际成本是615万元,施工成本控制取得了较好效果。工程竣工验收资料检查时,发现施工用计量检测设备登记表的内容不完整,已登记的内容包括:计量器具名称、规格、数量、编号和检定日期。【问题】1.图中的空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置的要求。 下一题:【案例3】背景资料:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.该项目通风和空调系统带生产负荷综合效能试验与调整应如何组织完成?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录