【案例4】背景资料:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.按背景内容,向检验机构报验要求监督检验前,应实施哪些检验程序?
发布时间:2024年11月07日 14:46 中迅网校 阅读量:36

【案例4】背景资料:
A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。1.按背景内容,向检验机构报验要求监督检验前,应实施哪些检验程序?

查看答案

分享到:

上一题:【案例3】背景资料:A安装公司承接一商务楼的电梯安装工程和通风空调工程的施工,合同约定:电梯设备、冷水机组等设备、材料及配件都由安装公司采购。安装公司依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。对客梯自检试运行时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查是导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定。试运行合格后,A安装公司对电梯进行了校验和调试,一切正常。于是A公司向建设单位提出了电梯交付使用申请,但建设单位认为电梯准用程序存在问题,未予接收。在通风空调工程施工时,在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、防排烟系统的测定和调试。【问题】1.建设单位拒绝A公司电梯的交付使用是否合理,说明理由。 下一题:【案例5】背景资料:某机电施工单位总承包一超高层商务楼机电安装工程。承包范围:建筑给水排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯工程安装等。工程所需的三联供机组、电梯和自动扶梯等主要设备由建设单位采购。工期为210D不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分质量故障,经检查是某个梯级轴(如下图)制造质量的问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,但整个工期延误了14D为此,建设单位扣罚机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。【问题】1.自动扶梯进场验收的技术资料必须提供哪些文件的复印件?随机文件有哪些内容?2.自动扶梯机械部分安装示意图中的①、②、③分别表示为什么部件?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录