管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设()监视动设备的位移。
发布时间:2025年02月17日 16:24
中迅网校
阅读量:230
管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设()监视动设备的位移。
A
塞尺
B
千分尺
C
百分表
D
千分表
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
管道与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备的位移。
分享到:
上一题:管道加工时的做法,正确的是()。
下一题:工业管道油清洗实施要点的说法不正确的是()。
相关试题
更多...
【案例3】背景资料:某安装公司承接12万t级的粮食存储和转运基地的机电设备安装工程,基地位于南方某沿海地区码头,储粮建筑主要有计量塔、卸船码头转接塔、装船码头转接塔、进仓转接塔、出仓转接塔、进仓栈桥、出仓栈桥、汽车发放站、钢筋混凝土立筒仓、钢筋混凝土浅圆仓等。机电工程包括2条能力为2000t/h的进仓生产作业线和2条能力为1000t/h的出仓生产作业线。作业线的带式输送机40台,输送长度为8000多延长米。钢立柱、钢栈桥制作安装,各类储存仓内的给水排水、电气、通风空调等机电系统安装,工作量较大,设备采购数量大,工程施工工期紧,交叉作业多,带式输送机各部件包装运输至现场后由安装公司负责现场组装安装,包括设备组装、皮带安装等工序,安装工程单独编制了带式输送机的安装方案,明确了施工方案和技术要求,确保设备安装精度。为确保码头周边的施工环境,建设单位的招标文件中明确了绿色施工的要求,在项目管理过程中由专人负责绿色施工的协调工作。安装公司项目部建立了以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,对本工程绿色施工组织全面实施。安装公司在距离项目1km的临时租用地内采用周转式活动房,建办公、食堂、浴室和职工宿舍等用房,并采取以下管理措施:(1)设置了密闭式垃圾容器进行垃圾分类收集,定期清理,对可回收垃圾进行回收。(2)生活用水采用节水系统和节水器具,并在食堂、宿舍区、办公区分别安装电能表、电表进行计量。(3)办公区设置了电池、墨盒回收箱,统一处理。【问题】1.本工程绿色施工由哪些方面组成?安装公司项目部在办公、职工宿舍的管理实施中涉及了绿色施工的哪些方面?2.安装公司对绿色施工还应履行哪些职责?环境保护的技术要点包括哪些方面?
已有523人浏览
下列导线中用于档距较大的架空线路的是()。
已有243人浏览
主要用于测量纵向、横向中心线以及厂房(车间)柱安装垂直度的控制测量的测量仪器是()。
已有176人浏览
下列选项中,管子、管件的产品合格证包括的内容有()。
已有131人浏览
在安全技术防范系统中,报警探测器的调试检测内容不包括()。
已有163人浏览
下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有()。
已有245人浏览
下列关于防烟排烟系统的施工要求,说法错误的有()。
已有194人浏览
【案例1】背景资料:某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。公开招标阶段,共有A、B、C、D、E五家承包商拟参与投标。经资格预审,E公司因是民营企业而被取消投标资格。E公司提出抗议,但未被采纳。评标委员会由8人组成,全部由建设单位的领导和一名工程技术人员组成。评标答疑过程中,C公司讲到一台主要设备吊装方案时,拟采用两台50t汽车起重机抬吊,设备最重件净重80t,C公司计算出的计算载荷是96.8t,若均匀分配,正好与两台吊车最佳站位时的额定满负荷相等,遭到评委的质疑。该工程最终由D公司中标。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。【问题】1.E公司提出抗议是否合理?说明理由。2.本案例中评标委员会构成存在哪些问题?
已有310人浏览
【案例5】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架,规格为HW350*350。型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见下图,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7—8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。工程竣工后,施工单位按合同要求递交了竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
已有284人浏览
机电工程项目索赔的处理过程中,第一个步骤是()。
已有209人浏览
热门资讯
· 人社厅答复:二建不作为初级职称申报中级职称
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录