【案例4】背景资料:南方某炼油厂一台6万m³容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中,引燃罐内原油,造成第5圈板以上罐体烧毁,浮船局部受损,角式搅拌器损坏,中央排水管损坏。A单位与业主签署承包该罐修复的PC合同,抢修工作务必在70d内完成,提前一天奖励5万元人民币,推迟一天,处罚5万元人民币,处罚上限为修复报价的10%。由于临近的装置仍需要进行正常生产,需要做好HSE安全措施。主要工作有:从第6带板起至罐顶,均需更换罐壁板、加强圈、抗风圈;罐外盘梯和罐内滑动梯需要更换;罐内浮盘密封需要更换;罐顶液位计平台和罐内液位计套管需要更换。角式搅拌器及中央排水管需要更换;浮船修复;罐体防腐及相应的检测和试验。项目部根据原设计图纸,直接与原搅拌器供货厂家签订了采购合同。由于原设计的Q235,厚8mm,板辐1.6m钢板无符合要求尺寸的现货,A单位进行计算,拟采购Q235,厚10mm现货板替代,在通过正常的程序后,终获业主批准。在材料到货后,A单位立即组织现场作业,被监理叫停。在壁板焊接时,使用直径4.0mm的焊条,采用大焊接电流,纵缝与环缝同步焊接,环缝焊接时焊工均匀对称分布并同向施焊,大大加快了安装进度,但出现了较大的变形。监理下达停工2d进行整顿并完善组焊程序的停工令,A单位组织技术人员修正组焊程序,加强现场监督,复工后,壁板变形得到较好的控制。【问题】1.请识别本项目现场施工的风险。
发布时间:2024年11月18日 14:21 中迅网校 阅读量:39

【案例4】背景资料:
南方某炼油厂一台6万m³容积的浮顶原油储罐意外被闪电击中,引燃罐内原油,造成第5圈板以上罐体烧毁,浮船局部受损,角式搅拌器损坏,中央排水管损坏。1.请识别本项目现场施工的风险。

查看答案

分享到:

上一题:【案例3】背景资料:A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。在开工前,A公司项目经理部组织各部门及各分包单位签订了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。同时,对危险性较大的分部分项工程进行统计,均要求编制了详细的专项施工方案。项目部租赁了500t履带起重机进行大型设备吊装,在500t履带起重机进场的当天,突降大暴雨,卸车时吊臂杆碰撞损伤,未能完成履带起重机的组装。A公司被迫停工3d,并支付修理费3万元。A公司向建设单位提出费用和工期索赔。500t履带起重机组装后,经空试起钩、落钩、变幅、回转及行走后,即投入正式吊装。500t履带起重机完成吊装作业,脱钩转臂突然失控,致使B公司高空作业的两名工人坠落,发生一人重伤、一人运往医院途中死亡的安全事故。【问题】1.A公司对B公司的安全生产责任有哪些? 下一题:【案例5】背景资料:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.请辨识电梯安装过程中,除电梯故障自坠落外,还有哪些危险源?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录