【案例5】背景资料:某安装公司承接12万t级的粮食存储和转运基地的机电设备安装工程,基地位于南方某沿海地区码头,储粮建筑主要有计量塔、卸船码头转接塔、装船码头转接塔、进仓转接塔、出仓转接塔、进仓栈桥、出仓栈桥、汽车发放站、钢筋混凝土立筒仓、钢筋混凝土浅圆仓等。机电工程包括2条能力为2000t/h的进仓生产作业线和2条能力为1000t/h的出仓生产作业线。作业线的带式输送机40台,输送长度为8000多延长米。钢立柱、钢栈桥制作安装,各类储存仓内的给水排水、电气、通风空调等机电系统安装,工作量较大,设备采购数量大,工程施工工期紧,交叉作业多,带式输送机各部件包装运输至现场后由安装公司负责现场组装安装,包括设备组装、皮带安装等工序,安装工程单独编制了带式输送机的安装方案,明确了施工方案和技术要求,确保设备安装精度。为确保码头周边的施工环境,建设单位的招标文件中明确了绿色施工的要求,在项目管理过程中由专人负责绿色施工的协调工作。安装公司项目部建立了以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,对本工程绿色施工组织全面实施。安装公司在距离项目1km的临时租用地内采用周转式活动房,建办公、食堂、浴室和职工宿舍等用房,并采取以下管理措施:(1)设置了密闭式垃圾容器进行垃圾分类收集,定期清理,对可回收垃圾进行回收。(2)生活用水采用节水系统和节水器具,并在食堂、宿舍区、办公区分别安装电能表、电表进行计量。(3)办公区设置了电池、墨盒回收箱,统一处理。【问题】1.本工程对水污染应采取哪些控制措施?
发布时间:2024年11月18日 14:21 中迅网校 阅读量:21

【案例5】背景资料:
某安装公司承接12万t级的粮食存储和转运基地的机电设备安装工程,基地位于南方某沿海地区码头,储粮建筑主要有计量塔、卸船码头转接塔、装船码头转接塔、进仓转接塔、出仓转接塔、进仓栈桥、出仓栈桥、汽车发放站、钢筋混凝土立筒仓、钢筋混凝土浅圆仓等。安装公司在距离项目1km的临时租用地内采用周转式活动房,建办公、食堂、浴室和职工宿舍等用房,并采取以下管理措施:
(1)设置了密闭式垃圾容器进行垃圾分类收集,定期清理,对可回收垃圾进行回收。
(2)生活用水采用节水系统和节水器具,并在食堂、宿舍区、办公区分别安装电能表、电表进行计量。
(3)办公区设置了电池、墨盒回收箱,统一处理。
【问题】
1.本工程对水污染应采取哪些控制措施?

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景资料:某安装公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16个月,工程范围:通风与空调、给水排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为15.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。因工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案。项目部还制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。在车站出入口未完成结构施工时,全部机电设备、材料均需进行吊装作业,其中制冷机组和大型风机的吊装运输分包给专业施工队伍。分包单位编制了吊装运输专项方案后即组织实施,被监理工程师制止,后经审批,才组织实施。项目部按规定多次对施工现场进行文明施工检查,对施工现场的噪声和光污染进行实时监测与控制,但仍反复出现噪声排放超过国家标准,光污染严重,受到附近的居民投诉。项目部经认真分析总结,认为施工现场噪声与光污染控制未抓住重点,整改后效果明显。【问题】1.施工现场如何进行噪声和光污染的控制? 下一题:关于特种作业相关内容的说法,错误的是()。