【案例1】背景资料:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。在给排水工程中,生活饮用水水箱安装示意图如下,监理工程师认为其存在不妥之处。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有2根未通过,施工人员认为合格率为99.6%,符合要求。工程竣工结算时,经审核预付款已全部抵扣完成,暂列金额未使用,设计变更增加费用100万元,建设单位已累计实际支付合同价款4500万。竣工验收前施工单位递交了竣工资料及保修书等资料。保修书明确了工程简况、设备使用管理要求、保修范围和内容、保修情况记录。【问题】1.施工单位递交的保修证书还需补充哪些内容?
发布时间:2024年11月18日 15:25 中迅网校 阅读量:27

【案例1】背景资料:
某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。1.施工单位递交的保修证书还需补充哪些内容?

查看答案

分享到:

上一题:工程回访计划的主要内容有()。 下一题:【案例2】背景资料:南方安装公司中标一地铁机电承包工程,合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分损坏无法使用,重新购买需65万元,安拆费用9.8万元。地铁指挥部组织抢险时,安装公司8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及补偿费128万元;租赁设备损坏赔偿费7万元。洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3万元,现场卫生防疫费4.3万元,管理费增加2万元。预计工程清理、修复费用325万元。施工人员在2号空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如下图所示。项目部质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷凝水管安装不符合要求,发出了整改单,并提出了要求,经整改后通过了验收。施工人员在系统加药清洗结束后,停止了离心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落锁后,在准备撤离现场时,被监理人员发现制止,要求完成停泵工作后方可撤离。工程竣工后,安装公司按合同要求递交竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.安装公司递交的质量证书需补充哪些内容?